380v 20千瓦的电机需要多大的电线。
1、20个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度
20000/(380*1.732*0.75)=40.5安
建议导线铜芯截面积10平方毫米
2、20个千瓦,用380V的电源,两相,感性负载(如交流弧电焊机),估算功率因数0.75,电流强度
20000/(380*0.75)=70安
建议导线铜芯截面积16平方毫米
扩展资料:
一、电缆载流量估算口诀
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量——120A。
二、电缆选择的简单算法
1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。
2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。
3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。
4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。
参考资料来源:百度百科-电线电缆
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
2020-06-08 广告