发电机转子绕组发生两点接地故障有哪些危害?
发生两点接地故障之后,绕组部分被短接,使得绕组直流电阻变小,若短路匝数较多,会使发动机磁路中主磁通变小,使得机组向外输出的感性无功减少,引起机端出口电压下降,同时定子电流也可能会急剧上升。
由于绕组短接的磁极磁通变小,而其他磁极磁通势未变,转子磁通的对称性会被破坏,引起机组震动,还可能使轴系和汽轮机磁化。
由于发电机转子绕组的两点之间构成回路,一部分励磁绕组被阻截,两点之间将产生很大的短路电流量,电流产生的电弧可能会烧坏励磁绕组及转子本体,甚至引发火灾。
为此,发电机发生转子两点接地时,应立即紧急停机。如果“转子一点接地”光字牌未亮,由于转子层间短路引起机组振动超过允许值或转子电流明显增大时,应立即减小负荷,使振动和转子电流减少至允许范围。经处理无效时,根据具体情况申请停机或打闸停机。
运行人员应按下列步骤处理:
a)检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予以纠正;
b)检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应进行吹扫;
c)对有关回路进行详细外观检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回
路接地引起;
d)检查区分接地是在励磁回路还是在测量保护回路;
e)若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取
得调度同意后,将转子两点接地作用于跳闸,并申请尽快停机处理;
f)转子带一点接地运行时,若机组又发生欠励磁或失步,一般可认为转子已发展为两点接
地,这时转子两点接地保护动作跳闸,否则应立即人为停机。对于双水内冷机组,在转子
一点接地时又发生漏水,应立即停机。
2020-02-18 广告
2023-12-14 · 百度认证:深圳市合利士智能装备有限公司官方账号
转子电流增加:当转子绕组发生两点接地时,部分绕组短路,导致转子电流增加。这会使得转子的温度升高,可能对发电机的寿命产生影响。
机组震动和噪音:转子电流的不平衡会导致发电机组的震动和噪音增加。这种不正常的震动和噪音可能会对发电机组的运行产生不良影响,甚至可能引起设备的故障。
保护装置误动作:当转子绕组发生两点接地时,保护装置可能会误认为是匝间短路而误动作,导致发电机组非计划停运。