电力系统的一,二,三级负荷对供电各有何要求?特别重要的负荷又有什么要求?
各级负荷对供电电源的要求如下:
一级负荷对电源供电的要求:
1、一级负荷重普通一级负荷应由两路电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到损坏。
2、一级负荷中特别重要负荷,除上述两路电源外,还必须增设应急电源。为保证其对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。
二级负荷对电源供电的要求:对于二级负荷一般应有两回线路供电,当电源来自同一区域变电站的不同变压器时,即可认为满足要求。
三级负荷对电源供电的要求:由于三级负荷为不重要的一般负荷,因此它对供电电源无特殊要求。
一级负荷中特别重要的负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。
扩展资料:
电力系统的主体结构有电源、电力网络和负荷中心。电源指各类发电厂、站,它将一次能源转换成电能;电力网络由电源的升压变电所、输电线路、负荷中心变电所、配电线路等构成。它的功能是将电源发出的电能升压到一定等级后输送到负荷中心变电所,再降压至一定等级后,经配电线路与用户连接。
电力系统中网络结点千百个交织密布,有功潮流、无功潮流、高次谐波、负序电流等以光速在全系统范围传播。它既能输送大量电能,创造巨大财富,也能在瞬间造成重大的灾难性事故。为保证系统安全、稳定、经济地运行,必须在不同层次上依不同要求配拍物置各类自动控制装置与通信系统,组成信息与控制子系统。
它成为实现电力系统信息传递的神经网络,使电力系统具有可观测性与可控性,从而保证电能生产与消费过程的正常进行以及事故状态下的紧急处理。
系统的运行指组成系统的所有环节都处于执行其功能的状态袭顷液。系统运行中,由于电力负荷的随机变化以及外界的各种干扰(如雷击等)会影响电力系统的稳定,导致系统电压与频率的波动,从而影响系统电能的质量,严重时会造成电压崩溃或频率崩溃。
系统运行分为正常运行状态与异常运行状态。其中,正常状态又分为安全状态和警戒状态;异常状态又分为紧乎型急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所有这些状态及其相互间的转移。各种运行状态之间的转移需通过不同控制手段来实现。
参考资料:百度百科——三级负荷
2024-08-01 广告