不同协议的通讯可以在plc里面编程吗

 我来答
朝阳五行雷
2022-12-11 · TA获得超过201个赞
知道小有建树答主
回答量:5563
采纳率:94%
帮助的人:113万
展开全部
这个是可以的。

不同协议的PLC如何实现直接数据通信

描述
1.应用挑战

随着大数据、通信网络等信息技术的发展,信息交换技术已经广泛应用于工厂、企业,因此,需要建立包括从工业现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化网络平台。

虽然以太网在工业控制领域管理层和控制层等中上层网络通信中,而实际现场层的网络复杂,PLC种类繁多,因不同品牌的PLC之间的通信协议不同,而无法实现直接通信,造成上位机或PLC集中监控或采集数据困难。

  2.目标

为了解决现场的工控网络协议多、接口复杂等问题,通过使用倍加福Device Master网关模块进行数据链接,解决不同通讯协议的PLC之间的数据交互。

 3.解决方案

由于大量的PLC控制器与网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters)就适用于这类应用,串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET, MODBUS TCP,EtherNet/IP to MODBUS TCP,PROFINET to MODBUS TCP。

同时,通过基于Web的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用PortVison,串行网关可提供即插即用的工业连接,实现不同品牌PLC协议之间的转换,从物理层、数据链路层到应用层提供全面的数据转换方案,使企业最终的应用层有单一的网络协议,便于企业的数据互通,降低应用成本,以实现远程集中式自动数据采集,为数字化升级打下坚实基础。

通过串行网关DeviceMaster网关实现不同协议PLC数据交互通信

  4.案例演示

我们以西门子PLC (支持PROFINET协议)

与台达AS228T PLC (支持MODBUS TCP协议)为例,

分步详解如何进行参数设置,

如何通过倍加福DeviceMaster网关,

实现两者间数据通信



网络拓扑结构图

设备之间的网络连接情况:

●IP设定

要求:所有的设备必须在同一网段,例如:192.168.1.xxx

① 西门子 S7-1200 PLC(IP:192.168.1.1)

② 台达 AS228T PLC (IP:192.168.1.5)

③ 倍加福 网关型号ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN(IP:192.168.1.248)

●连接方式:

① 西门子 S7-1200与ICDM-RX/PN1组成 PROFINET网络

② 台达AS228T与 ICDM-RX/PN1组成MODBUS TCP网络

  5.分步详解 便捷配置

设置倍加福 Device Master 模块

通过WEB页面,设置Device Master 模块TCP接口:

1.1 在浏览器中登录192.168.1.248地址,进入ICDM-PN1模块Web配置页面。

1.2 选择“Data Mapping” >> “Shared Memory”,配置相关参数

① “Enabled Shared Memory”(允许), 选择 “ yes”

② “Shared Memory Device ID”(共享内存ID), 填写共享内存ID,依据实际设定1-255,Modbus网络中ID必须唯一(例:ID24)

③ "Holding Register Start Address (Base 1)"(保持寄存器起始地址Base1)依据实际设定,取值范围为400001~ 463935 (以400001为例)

④ “Coil Block Start Address (Base 1)”(线圈寄存器起始地址Base1)写入范围1-64255 (以1为例)

⑤ 设定完成后点击“SAVE”保存



第二步:西门子PLC建立PROFINET通信

2.1: TIA中组态ICDM-PN1模块

●将ICDM-PN1模块添加到网络视图中,并修改IP为:192.168.1.248:



2.2: 配置ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN设备数据映射区

●添加PLC侧保持寄存器、线圈数据区



●PLC数据映射区与ICDM-PN1模块共享数据区对应关系



至此,完成西门子PLC侧数据映射区的建立。

第三步:AS228T PLC建立 MODBUS TCP通信

3.1 在HSCONFIG软件中新建Modbus TCP通信

3.2 填写ICDM-PN1模块中共享内存的ID号、IP地址并且选择装置类型为“Standard Modbus Device”

3.3 设定读取、写入的数据区映射区

3.4 设定完成后点击下载



3.5: 在ISPSoft软件中新建监控表



3.6 在监控表中添加监控数据(按照在HSCONFIG软件中建立的数据区域范围添加)至此,AS228T PLC与ICDM-PN1模块建立Modbus TCP通信完成。

第四步:通信测试

测试方法:

●在AS228T中使用产生随机数指令,将产生的随机数发送给S7-1200PLC数据区,同时S7-1200PLC将收到的随机数,再发送给AS228T的数据区中。

注:随机数更新时间:设定1s更新一次

(更新时间为测试时间,目的是能容易的看清楚数据更新的状态,不代表模块本身,以及通信时间)

晓网科技
2024-10-17 广告
ZigBee 协议属于高级通信协议,是基于上世界的IEEE协会制定的802协议,主要约束了网路的无线协议、通讯协议、安全协议和应用需求等方面的标准,其有效转播速率可以达到300Kbps (千比特率)。 和计算机通信的模式类似,ZigBee的... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式