电缆选型计算\x0d\x0a工作电流及计算  \x0d\x0a电(线)缆工作电流计算公式:\x0d\x0a单相\x0d\x0aI=P÷(U×cosΦ) \x0d\x0aP-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)\x0d\x0a三相\x0d\x0aI=P÷(U×1.732×cosΦ)\x0d\x0aP-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)\x0d\x0a一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。\x0d\x0a在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。\x0d\x0a也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。\x0d\x0a但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。\x0d\x0a电缆允许的安全工作电流口诀:\x0d\x0a十下五(十以下乘以五) \x0d\x0a百上二 (百以上乘以二) \x0d\x0a二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) \x0d\x0a七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)\x0d\x0a穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)\x0d\x0a铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)\x0d\x0a裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)\x0d\x0a其他:\x0d\x0a1.导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)\x0d\x0a铜线 S=IL÷(54.4×U)铝线 S=IL÷(34×U)\x0d\x0aI-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)\x0d\x0a2.电线线缆基础知识\x0d\x0a1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;\x0d\x0a2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;\x0d\x0a3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;\x0d\x0a4.BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;\x0d\x0a5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;\x0d\x0a6.国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)\x0d\x0a7.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专\x0d\x0a线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。\x0d\x0a8.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。\x0d\x0a9.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV\x0d\x0a10.电线颜色有:红色,黄色,蓝色,绿色,黑色,黄绿色(地线)