消防上声光报警器线怎么接?

 我来答
妖感肉灵10
2022-12-11 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.4亿
展开全部

通常用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答。

控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。

声光报警器施工接线图

参照控制器与探测器接线图,将声光报警器的控制器与探测器的对应端子相连接。

接线方式:

1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接;

2.输出端子与联动设备的连接;

3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时,必须外接转接设备;

5.控制器、探测器要保证可靠的接地;

6.进行各种安装操作时,需先断电,否则可能会烧坏主机。

拓展资料:

声光警报器是设置在公共场所,当发生事故或者特殊情况时发出声音报警,并且发有闪灯闪烁以提醒人注意的设备,一般的声光警报器在消防系统中用的比较多。

1. 火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见低或事故现场有烟雾产生的场所。

2. 可应用在所有DC24V电压工作的火灾报警控制系统、安防监控报警系统及其他报警系统中,只需接通DC24V电源即可工作,发出刺眼的闪光信号和大于85dB的声报警信号。

3. 通过控制模块可接入编码/模拟量火灾报警控制系统中。

4. 通过智能控制模块可接入分布智能火灾自动报警控制系统中。

5. 作为气体灭火报警控制系统中的声、光报警装置。

6. 具有低功耗、长寿命、声报警音调可选择及安装灵活、方便等特点