建筑施工扣件式钢管脚手架标准尺寸是多少?
脚手架钢管标准尺是Φ48.0×3.6。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。(单、双排脚手架横向水平扞最大长度不超过2.2m,其他杆最大长度不超过6.5m。)
因为《 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011,3.1.2 脚手架钢管宜采用Φ48.0×3.6钢管。每根钢管的最大质量不应大于25.8kg。所以脚手架钢管标准尺寸是Φ48.0×3.6(壁厚)。
脚手架是施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。主要为了施工人员上下操作或外围安全网围护及高空安装构件等作业。脚手架的种类较多,可按照用途、构架方式、设置形式、支固方式、脚手架平扞与立杆的连接方式以及材料来划分种类。本题的问是按照“材料来划分”是钢管脚手架,不是金属脚手架及非传统的竹、木脚手架。他是按脚手架平扞与立杆的连接方式划分中的“扣接式脚手架”:使用扣件箍紧连接的脚手架,即靠拧紧扣件螺栓所产生的摩擦用构架和承载的脚手架《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T 21835-2008)的规定,将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6。将原规定壁厚下差限值为±0.5mm改为±0.36mm。当所用钢管的壁厚不符合规范规定时,可以按钢管的实际尺寸进行设计计算。
限制钢管的长度与重量为了确保施工安全,运方便,一般情况下,单、双排脚手架横向水平扞最大长度不超过2.2m,其他杆最大长度不超过6.5m。
参考资料:《 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
修改建议
- 回答不完整/不客观
- 回答内容不全,请根据高质量标准详尽、全面地解答提问
- 回答疑似复制
- 请给出自己的原创回答,不要复制已有答案哦
以上回答,确实像复制。要是符合高质量的要求。建议添加:脚手架的由来、功用;制定标准尺寸的目的、依据。受力的负荷有多大。这样拓展回答,就不会认为是“复制”回答。
对修改建议的评述:
1 回答不完整/不客观
问什么?答什么!有何回答不完整/不客观?
2 回答内容不全,请根据高质量标准详尽、全面地解答提问。
规范、标准、规程上规定的进行回答,回答内容怎么会不全?请根据高质量标准详尽、全面地解答提问。哪是“高质量标准”要求“画蛇添足”!规范、标准、规程上规定,不要说连编制人也不敢乱说!条文说明也无法律效应!你有什么权力去要求他超过规定的详尽、全面地解答提问?谁承担法律责任?这是哪门子的“高质量标准”?不是搞研究的,用数据来写论文,到你这里来投稿!
3 、4 回答疑似复制。请给出自己的原创回答,不要复制已有答案哦
我是复制了本人的答案。因题目基本相同,是我脑中本能的反映,这也称复制?别无它法!如非不答!
题目:扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸是多少扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸是多少
ID:jym02my
按规范、标准、规程上规定的内容,进行回答提问,无法原创回答也不敢原创回答!第2点已述明原因。
5 以上回答,确实像复制。要是符合高质量的要求。建议添加:脚手架的由来、功用;制定标准尺寸的目的、依据。受力的负荷有多大。这样拓展回答,就不会认为是“复制”回答。
以上回答,确实是复制(按你们的说法)。脚手架的功用;制定标准尺寸的目的、依据。照补!但本人观点:不能一矢中的!答非所问!受力的负荷有多大!这是外行话!钢管长短、立杆稀密,荷载是要经过计算的!
看我的对修改建议的评述,http://zhidao.baidu.com/question/521812071517681325
梁筋锚固伸入柱内直锚要加系数吗的回答。知道我是不想来拿“专业回答”的。我只觉得“专业回答”抄我(复制)的题倒顶多!觉得百度知道花样翻新很多!实是不景气的现象在出现了!要努力改进了!
2023-12-21 广告