电工用线的计算方法:

1、绝缘层的耐压数值,在普通 380/220 的强电线路中,选取500V的即可,不用计算。

2、导线的允许最大电流即安全额定电流数值,在普通室温下铜导线额定电流是:导线横截面的5-10倍,导线横截面越大时,选取的倍数应该越小。

例如: 2.5平方毫米-28A,4平方毫米-35A,6平方毫米-48A,10平方毫米-65A,16平方毫米-91A ,25平方毫米-120A。 

以上数值只是规程,也是参考,最终还是要以铜导线不至太热为准。 

3、还要考虑导线的材料,在通过相同的电流时,使用铝线时的线径要取铜线线径的1.5-2倍。

4、从保证为用电设备提供标准额定电压考虑,就是计算导线最大允许电压降 U降,U降≤最大额定电流I*导线总电阻阻抗z,U降太大时候,就要增大导线截面积,以减少线路导线总电阻阻抗z,这样U降就会变小了,直到合格为止。

扩展资料:


电工指研究电磁领域的客观规律及其应用的科学技术,以及电力生产和电工制造两大工业生产体系。

电工常识:

1、装饰前一定要有(强电,弱电)施工图,竣工时提供电气工程竣工图。

2、电气安装施工人员应持证上岗。

3、配线应分色,相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用黑色,保护线(PE)必须用黄绿双色。

4、塑料电线保护管及接线盒外观不应有破损及变形。

5、配管一般为4分管(DN15)、6分管(DN20),轻型管壁厚2 .0±0.3mm,穿线不多于4根。

6、普通用电器配2.5mm2 铜导线,空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。

7、强电路和弱电路禁止穿在同一套管内。

8、同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水平标高上,高差应小于5mm。

9、在灯具安装时,必须将灯具设计安装固定点全数固定。

10、吊顶内分线盒的设置:凡出现需要引线,接线的部位,均需设置分线盒。且不得固定于木龙骨上,应固定于顶上。

11、筒灯安装需要开孔时,应核实主附龙骨位置,避免割断破坏龙骨。

参考资料来源: