电工的理论知识
电工的理论知识大全
电工的理论知识大全,在日常生活中,几乎到处都要用到电,电与我们的生活已经密不可分,因此有很多人想要掌握电力基础知识,以此作为一项实用的技能,下面就一起来看看电工的理论知识大全。
电工的理论知识1
1、左零右火。
2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
3、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
10、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
12、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
17、接设备时:先接设备,后接电源。
18、拆设备时:先拆电源,后拆设备。
19、接线路时:先接零线,后接火线。
20、拆线路时:先拆火线,后拆零线。
21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
25熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
26、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
27、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的`接线端子上。
31、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
32熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
33、熔断器主要用作短路保护。
34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
35、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
36、刀开关作用是隔离电源,安全检修。
37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关。
38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关。
39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。
40、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装。
41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
42、低压负荷开关的外壳应可靠接地。
43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
44、熔断器的主要作用是过载或短路保护。
45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。
46、改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器。
47、墙壁开关离地面应1.3米,墙壁插座0.3米。
48、拉线开关离地面应2-3米。
49、电度表离地面应1.4—1.8米。
50、进户线离地面应2.7米。
51、路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。
52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。
53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。
54、管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。
55、管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。
56、一根管内所装的导线不得超过8根。
57、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。
58、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。
59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。
60、导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。
61、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。
62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。
63、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。
64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。
66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。
电工的理论知识2
一, 通用部分
1,什麽叫电路?
电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。
2,什麽叫电源?
电源是一种将非电能转换成电能的装置。
3,什麽叫负载?
负载是取用电能的装置,也就是用电设备。
连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。
4,电流的基本概念是什麽?
电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。
单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。
电流(强度)的单位是安培(A),大电流单位常用千安(KA)表示,小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。
1KA=1000A
1A=1000 mA
1 mA=1000μA
5, 电压的基本性质?
1) 两点间的电压具有惟一确定的数值。
2) 两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。
3) 电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。
4) 沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的.和恒为零。
电压的单位是伏特(V),根据不同的需要,也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位。
1KV=1000V
1V=1000 mV
1mV=1000μV
6,电阻的概念是什麽?
导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻,用符号R表示,当电压为1伏,电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。
1MΩ=1000KΩ
1KΩ=1000Ω
7,什麽是部分电路的欧姆定律?
流过电路的电流与电路两端的电压成正比,而与该电路的电阻成反比,这个关系叫做欧姆定律。用公式表示为 : I=U/R
式中:I——电流(A);U——电压(V);R——电阻(Ω)。
部分电路的欧姆定律反映了部分电路中电压,电流和电阻的相互关系,它是分析和计算部分电路的主要依据。
8,什麽是全电路的欧姆定律?
带有一个电动势的全电路图:
图中r0是电源的内阻;当导线的电阻可以忽略不计时,负载电阻R就是外电路的电阻;E表示电源的电动势。S表示开关;I表示电流;U表示电源两端的电压。
当开关S闭和接通时,电路中将有电流流通,根据部分电路欧姆定律,在外电路负载电阻R上的电阻压降等于I×R=U,而在内电路中电源内阻r0上的电压降为U0=I×r0。
所以,全电路欧姆定律的数学表达式为:
E=U+ U0=IR+I r0 式中电流I=E/(R+ r0)
式中:E——电源电势(V);R——外电路电阻(Ω);r0——电源内阻(Ω)。
全电路欧姆定律的定义是:在闭合回路中,电流的大小与电流的电动势成正比,而与整个电路的内外电阻之和成反比。
换句话讲,IR=E-I r0,即 U= E-I r0,该式表明电源两端的电压U要随电流的增加而下降。因为电流越大,电源内阻压降I r0也越大,所以电源两端输出的电压U就降低。电源都有内阻,内阻越大,随着电流的变化,电源输出电压的变化也越大。当电源的内阻很小(相对负载电阻而言)时,内阻压降可以忽略不计,则可认为U= E-I r0≈E,即电源的端电压近似等于电源的电动势。
9, 交流电的三要素是什麽?
最大值,周期(或频率),初相位。
10,提高功率因数的意义是什麽?
提高供电设备的利用率。
提高输电效率。
改善电压质量。
电工的理论知识3
电力的方面小常识
1 杆线 电力杆线 导线(俗称电线)本身及其支持电杆等.
2 季节电价 依各地供电成本差异,而分别订价之电价制度.
3 时间电价 依不同供电时间之供电成本分别订价之电价制度.现行电价表依时段划分为二段式时间电价(离峰、尖峰时间)与叁段式时间电价(离峰、半尖峰、尖峰时间).
4 尖峰时间 尖峰时间系指电力系统供电承受负载较高的时段. 如为二段式时间电价其尖峰时间为周一至周五(离峰日除外)07:30~22:30. 如为叁段式时间电价其尖峰时间为夏月周一至周五(离峰日除外)10:00~12:00及13:00~17:00.
5 半尖峰时间 叁段式时间电价供电时间划分之一种,半尖峰时间为夏月周一至周五(离峰日除外)07:30~10:00、12:00~13:00及17:00~22:30,非夏月周一至周五(离峰日除外)07:00~22:30.
6 离峰时间 离峰时间系指电力系统供电承受负载较少的时段
7 离峰日 电价表所列示全日适用节日,劳动节、端午节、中秋节及国庆日.
8 尖峰用电 尖峰时间使用之电力.
9 尖峰电价 选用时间电价之用户尖峰时间用电所适用之电价.
10 风场 风场(Wind Farm或Wind Park),中文亦有译成「风车园区」,意指在风力资源良好的区域,集中布置多部风力机组,而形成一处兼具发电及观光双重功能的景点.
11 半尖峰电价 选用时间电价之用户于半尖峰时间用电所适用之电价.
12 离峰电价 选用时间电价之用户于离峰时间用电所适用之电价.
13 TOU电表 时间电价(time-of-use)电表,该表主要装置在选用时间电价的用户,主要功能在依时间纪录用户的用电情况
14 契约容量 装 置契约容量 需量契约容量 用户与电业部门约定之用电容量,作为基本电费计算之依据,依用户用电种类不同可分为装置契约容量与需量契约容量两类. 装置契约容量为用户以其用电设备之总装置容量订定契约容量. 需量契约容量为用户与本电业部门双方约定15分钟平均之最高需量值为契约容量.
15 基本电费 依用户申请之契约容量每月计收之电费,主要在反映本电业部门投资电力设备所发生的固定成本.
16 流动电费 依用户实际用电度数计收之电费,主要在反映本电业部门经营电力事业所发生的变动成本.
17 超约用电 分为二种情况: 1.「需量契约容量」超约用电:当用户之最高需量超出其所申请的契约容量时称之.超出部分在契约容量10%以下,按二倍计收基本电费(即超约附加费),超出部分在契约容量10%以上,按叁倍计收基本电费. 2.「装置契约容量」超约用电:当用户之实际装置的器具总容量超出其所申请的契约容量时称之,超出部分概依窃电处理.
18 可停电力 契约容量用户配合电业部门实施负载管理,于约定时间减少负载用电量,电业部门则以扣减基本电费方式回馈用户.