台达PLC怎样控制步进电机正反转?
展开全部
步进控制方式可以使用脉冲+方向,现在就以脉冲+方向控制方式介绍一下接线。\x0d\x0a以Y0口(晶体管输出型PLC)作为脉冲输出口,Y1作为方向输出口,台达PLC输出口是低电平,即所说的NPN输出,把Y0接入步进驱动器的脉冲输入口(-),24V串联2K的电阻接入驱动器\x0d\x0a的脉冲输入口(+),Y1接入步进驱动器的方向输入口(-),24V串联2K的电阻接入驱动器\x0d\x0a的脉冲输入口(+)。\x0d\x0a正反转控制可以使用绝对定位指令DDRVA,也可以使用PLSR、PLSY、DDRVI指令\x0d\x0a注意:步进电机加减速时间D1343设置,设置D1220为第一组脉冲CH0(Y0,Y1)输出模式,即D1220=0\x0d\x0a建议到中国工控网或中达电通下载使用说明书,里面有说明和例子。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: