下列有关35kV变电所所区布置的做法,哪一项不符合规范的要求?( )
A.变电所内为满足消防要求的主要道路宽度为3mB.变电所建筑物内高出屋外地面0.4mC.屋外电缆沟壁高出地面0.1mD.电缆沟沟底纵坡坡度为1.0%...
A.变电所内为满足消防要求的主要道路宽度为3m
B.变电所建筑物内高出屋外地面0.4m
C.屋外电缆沟壁高出地面0.1m
D.电缆沟沟底纵坡坡度为1.0% 展开
B.变电所建筑物内高出屋外地面0.4m
C.屋外电缆沟壁高出地面0.1m
D.电缆沟沟底纵坡坡度为1.0% 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
根据《35kV~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第2.0.5条规定,屋外变电站实体围墙不应低于2.2m。城区变电站、企业变电站围墙形式应与周围环境相协调。
根据第2.0.6条规定,变电站内为满足消防要求的主要道路宽度应为4.0m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。
根据第2.0.7条规定,变电站的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式确定,坡度宜为0.5%~2%,且不应小于0.3%;平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。道路坡度不宜大于6%。当利用路边明沟排水时,沟的纵向坡度不宜小于0.5%,局部困难地段不应小于0.3%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于0.5%。
根据第2.0.8条规定,变电站内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内地面标高,宜高出屋外地面0.3m,屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询