入侵报警系统设计中,下列关于入侵探测器的设置与选择,哪些项符合规范的规定?( )
A.被动红外探测器的保护区内,不应有影响探测的障碍物B.红外、微波复合入侵探测器,应视为二种探测原理的探测器C.采用室外双束或四束主动红外探测器,探测器最远警戒距离不应大...
A.被动红外探测器的保护区内,不应有影响探测的障碍物
B.红外、微波复合入侵探测器,应视为二种探测原理的探测器
C.采用室外双束或四束主动红外探测器,探测器最远警戒距离不应大于其最大射束距离的2/3
D.门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧,无框门、卷帘门可安装在门的下侧 展开
B.红外、微波复合入侵探测器,应视为二种探测原理的探测器
C.采用室外双束或四束主动红外探测器,探测器最远警戒距离不应大于其最大射束距离的2/3
D.门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧,无框门、卷帘门可安装在门的下侧 展开
展开全部
【答案】:A、C、D
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第14.2.3条规定,入侵探测器的设置与选择应符合下列规定:①入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离应不小于5m;②入侵探测器的设置宜远离影响其工作的电磁辐射、热辐射、光辐射、噪声、气象方面等不利环境,当不能满足要求时,应采取防护措施;③被动红外探测器的防护区内,不应有影响探测的障碍物;④入侵探测器的灵敏度应满足设防要求,并应可进行调节;⑤采用室外双束或四束主动红外探测器时,探测器最远警戒距离不应大于其最大射束距离的2/3;⑥门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧,无框门、卷帘门可安装在门的下侧;⑦复合入侵探测器,应被视为一种探测原理的探测器;⑧紧急报警按钮的设置应隐蔽、安全并便于操作,并应具有防误触发、触发报警自锁、人工复位等功能。
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第14.2.3条规定,入侵探测器的设置与选择应符合下列规定:①入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离应不小于5m;②入侵探测器的设置宜远离影响其工作的电磁辐射、热辐射、光辐射、噪声、气象方面等不利环境,当不能满足要求时,应采取防护措施;③被动红外探测器的防护区内,不应有影响探测的障碍物;④入侵探测器的灵敏度应满足设防要求,并应可进行调节;⑤采用室外双束或四束主动红外探测器时,探测器最远警戒距离不应大于其最大射束距离的2/3;⑥门磁、窗磁开关应安装在普通门、窗的内上侧,无框门、卷帘门可安装在门的下侧;⑦复合入侵探测器,应被视为一种探测原理的探测器;⑧紧急报警按钮的设置应隐蔽、安全并便于操作,并应具有防误触发、触发报警自锁、人工复位等功能。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
19285人正在获得一对一解答
沈阳星空之梦5分钟前提交了问题
武汉草原风1分钟前提交了问题
长沙森林舞者2分钟前提交了问题