有关10kV配电所专用电源线的进线开关的选择,下列哪些项可采用隔离开关?( )
A.无继电保护要求且无需带负荷操作B.无自动装置和继电保护要求,出线回路为3且无需带负荷操作C.无自动装置要求,出线回路数少D.无自动装置和继电保护要求,出线回路为2且无...
A.无继电保护要求且无需带负荷操作
B.无自动装置和继电保护要求,出线回路为3且无需带负荷操作
C.无自动装置要求,出线回路数少
D.无自动装置和继电保护要求,出线回路为2且无需带负荷操作 展开
B.无自动装置和继电保护要求,出线回路为3且无需带负荷操作
C.无自动装置要求,出线回路数少
D.无自动装置和继电保护要求,出线回路为2且无需带负荷操作 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.2条规定,配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第3.2.2条规定,配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头。