为降低由谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,可采取下列哪些措施?( )
A.大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电B.对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数C.对大功率静止整流器,按谐波次数设分流...
A.大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电
B.对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数
C.对大功率静止整流器,按谐波次数设分流滤波器
D.选用Y,yn0接线组别的三相配电变压器 展开
B.对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数
C.对大功率静止整流器,按谐波次数设分流滤波器
D.选用Y,yn0接线组别的三相配电变压器 展开
展开全部
【答案】:A、B、C
《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5.0.13条规定,控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:①各类大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电;②对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数,或采用多台相数相同的整流装置,并使整流变压器的二次侧有适当的相角差,或按谐波次数装设分流滤波器;③选用Dyn11接线组别的三相配电变压器。
《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5.0.13条规定,控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:①各类大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电;②对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数,或采用多台相数相同的整流装置,并使整流变压器的二次侧有适当的相角差,或按谐波次数装设分流滤波器;③选用Dyn11接线组别的三相配电变压器。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询