为降低由谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,可采取下列哪些措施?( )

A.大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电B.对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数C.对大功率静止整流器,按谐波次数设分流... A.大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电
B.对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数
C.对大功率静止整流器,按谐波次数设分流滤波器
D.选用Y,yn0接线组别的三相配电变压器
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5.0.13条规定,控制各类非线性用电设备所产生的谐波引起的电网电压正弦波形畸变率,宜采取下列措施:①各类大功率非线性用电设备变压器,由短路容量较大的电网供电;②对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数,或采用多台相数相同的整流装置,并使整流变压器的二次侧有适当的相角差,或按谐波次数装设分流滤波器;③选用Dyn11接线组别的三相配电变压器。