下列哪项建筑物的消防用电应按一级负荷供电?( )

A.建筑高度49m的住宅建筑B.粮食仓库及粮食筒仓C.室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)D.藏书100万册的图书馆、书库... A.建筑高度49m的住宅建筑
B.粮食仓库及粮食筒仓
C.室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)
D.藏书100万册的图书馆、书库
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
A项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.1条规定,下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:①筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;②一类高层民用建筑。
BC两项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第10.1.2条规定,下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:①室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);②粮食仓库及粮食筒仓;
D项,根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)附录A,藏书量超过100万册及重要图书馆的安防系统、图书检索用计算机系统用电为一级负荷。
上海海越安全工程设备有限公司
2023-07-11 广告
气体消防主要有以下几类:1. 卤代烷灭火系统(HFC):这类灭火系统使用的介质是卤代烷,如七氟丙烷。这类灭火系统主要利用其化学灭火作用,同时也有一定的物理灭火作用。2. 二氧化碳灭火系统(CO2):这种灭火系统以二氧化碳为灭火介质。在发生火... 点击进入详情页