准确度1.5级的电流表应配备精度不低于几级的中间互感器,下列哪项数值是正确的?( )

A.0.1级B.0.2级C.0.5级D.1.0级... A.0.1级
B.0.2级
C.0.5级
D.1.0级
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(DL/T 50063—2017)第3.1.4条规定,交流回路指示仪表的综合准确度不应低于2.5级,直流回路指示仪表的综合准确度不应低于1.5级,接于电测量变送器二次测量仪表的准确度不应低于1.0级。电测量装置电流、电压互感器及附件、配件的准确度不应低于表3.1.4(见题解表)的规定。由题解表可知,准确度1.5级的电流表应配备精度不低于0.2级的中间互感器。
题解表 电测量装置电流、电压互感器及附件、配件的准确度要求(级)
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页