下列有关建筑生活排水系统通气管的作用及设置要求的叙述,哪项错误?( )
A.对于五星级及以上的宾馆,其生活排水管道宜设置器具通气管B.设置环形通气管主要是为了平衡排水横支管中水、气压力波动,保障横支管的排水能力C.设有副通气立管的排水立管系统...
A.对于五星级及以上的宾馆,其生活排水管道宜设置器具通气管
B.设置环形通气管主要是为了平衡排水横支管中水、气压力波动,保障横支管的排水能力
C.设有副通气立管的排水立管系统,其最大设计排水能力可参照专用通气立管排水系统的立管排水能力
D.设有自循环通气系统的排水立管系统,其最大设计排水能力大于其仅设伸顶通气的排水立管系统 展开
B.设置环形通气管主要是为了平衡排水横支管中水、气压力波动,保障横支管的排水能力
C.设有副通气立管的排水立管系统,其最大设计排水能力可参照专用通气立管排水系统的立管排水能力
D.设有自循环通气系统的排水立管系统,其最大设计排水能力大于其仅设伸顶通气的排水立管系统 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
A项,根据《建筑给水排水设计标准》第4.7.4条规定,对卫生、安静要求较高的建筑物内,生活排水管道宜设置器具通气管。五星及以上的宾馆,可认为是对卫生、安静要求较高的建筑。
B项,第2.1.58条规定,环形通气管为从多个卫生器具的排水横支管上最始端的两个卫生器具之间接出至主通气立管或副通气立管的通气管段。因此,环形通气管就是为排水横支管服务的。
C项,条文说明第4.5.7条规定,设有副通气立管的排水立管系统,其最大设计排水能力可参照仅设伸顶通气的排水立管系统通水能力。
D项,第4.5.7条规定,设有自循环通气系统的排水立管系统,其最大设计排水能力大于其仅设伸顶通气的排水立管系统。
