下列关于洁净空调工程施工技术要求说法正确的有( )。
A.风管连接处采用硬质法兰垫料B.系统正常运行36h及以上进行系统检测C.洁净度的检测应在动态下进行D.室内人员不宜多于3人E.清洗后立即安装的可不封口...
A.风管连接处采用硬质法兰垫料
B.系统正常运行36h及以上进行系统检测
C.洁净度的检测应在动态下进行
D.室内人员不宜多于3人
E.清洗后立即安装的可不封口 展开
B.系统正常运行36h及以上进行系统检测
C.洁净度的检测应在动态下进行
D.室内人员不宜多于3人
E.清洗后立即安装的可不封口 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D、E
风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹册巧性材料。净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行24h及以上,悔姿蠢达到稳定后进行:工程竣工洁净室(区)洁净度的检测,应在空态或静态下进行。检测时,室内人员不宜多于3人,并应穿着与洁净室等级相适应的洁净工作服。风管及部件制作完成后,用无腐蚀性清洗液将内表面淸洗干净,干燥后经检查达到要求即进行封口碧陪,安装前再拆除封口。清洗后立即安装的可不封口。
2023-10-19 广告
2023-10-19 广告
北京知亦认证服务有限公司不具备维保中央空调的资质。根据国家有关规定,从事中央空调系统维修保养必须具备相应的资质。一般来说,中央空调系统维修保养单位应具备以下资质:具备法人资格,工商营业执照中有相应的经营范围;具备建筑物制冷设备安装维修保养综...
点击进入详情页
本回答由仲一企服提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询