三、(101~120题)电气与仪表设备安装流量检测仪表的节流件在安装时应符合的规定有( )。

A.节流件必须在管道吹洗后安装B.节流件的端面应垂直于管道轴线C.节流件环室上有“+”号的一侧应在被测流体流向的下游侧D.输送介质为液体的水平管道上,节流件排泄孔的位置应... A.节流件必须在管道吹洗后安装
B.节流件的端面应垂直于管道轴线
C.节流件环室上有“+”号的一侧应在被测流体流向的下游侧
D.输送介质为液体的水平管道上,节流件排泄孔的位置应在管道的正下方
展开
考试资料网
2023-05-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
节流件的安装应符合下列规定
(1)安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷嘴的出口边缘应无毛刷、圆角和可见损伤,并按设计数据和制造标准规定测量、验证其制造尺寸;
(2)安装前进行清洗时不应损伤节流件;
(3)节流件必须在管道吹洗后安装;
(4)节流件的安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向;
(5)在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置为 当流体为液体时应在管道的正上方,当流体为气体或蒸汽时应在管道的正下方;
(6)环室上有“十”号的一侧应在被测流体流向的下游侧。当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测流体的流向一致;
(7)节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差为1°;
(8)安装节流件的密封垫片的内径不应小于管道的内径,夹紧后不得突入管道内壁;
(9)节流件应与管道或夹持件同轴,其轴线与上下游管道轴线之间的不同轴线误Iex应符合下式的要求
0.0025Dex^O.1+2.3沪
式中D——管道内径;
β——工作状态下节流件的内径与管道内径之比。
见教材第八章第六节P408。
【考核要点】 流量检测仪表安装要求。