【答案】:B
穿管配线
(3)电线接头升大应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的、设置位置应便早哪于检修。
(4)穿在管内的绝缘导线的额定电压不应低于500V。
(5)不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管子内,但下列几种情况除外:
1)额定工作电压50V及以下的回路;
2)同一吵睁竖设备或同一联动系统设备的主回路和元抗干扰要求的控制回路;
3)同一个照明器具的几个回路;
4)三相或单相的交流单芯线,不得单独穿于钢导管内;
5)管内电线的总截面面积(包括外护层)不应大于导管内截面面积的40%,且龟线总数不宜多于8根;
6)电线穿人钢导管的管口在穿线前应装设护线口;对不进入盒(箱)的管口,穿入电线后,应将管口密封。