以下是凯德利冷机螺杆式冷水机组维保操作流程:
一:更换冷冻机油
1:关闭油路的隔离阀门
2:在角阀上安装2分的接头并转换氟管后放油 3:重新加注新的冷冻机油
4::加油完毕后把阀门恢复到原来状态 二:更换冷媒过滤器
1:关闭冷凝器底部的阀门
2:关闭上级的到电子膨胀阀的阀门
3:通过角阀上的三通排放过滤器筒内的压力
4:拆卸冷媒过滤器,清洗滤网后并安装新的过滤器 5:安装完毕排气检漏,如有必要进行真空处理 6:恢复各个阀门到原来状态 三:更换内置油过滤器 1:关闭油泵上的角阀
2:利用氟管通过压缩机上的单向阀排空里面的压力 3:使用19分的外六方拆卸内置油过滤器 4:更换新的内置油过滤器和密封后排气检漏 四:更换外置油过滤器:
1:关闭过滤器前后端的2个阀门 2:利用角阀上的三通泄压
3:泄压后拆卸过滤器的固定支架 4:更换新的过滤器并重新固定 5:排气检漏
6:恢复阀门至原来位置 五:机组运行测试:
1:测试前确保机组的各个阀门处于打开状态 2:确认冷水,冷却水已通
3:根据需要进行以下控制测试: 3.1:油泵
3.2:供油电磁阀 3.3:电子膨胀阀 3.4:卸载电磁阀 3.5:电机冷却电磁阀 4:测试正常后运行机组
一:更换冷冻机油
1:关闭油路的隔离阀门
