请问怎样在intouch中读写西门子 s7 300 plc 的变量?
PC通过以太网,和西门子CPU进行通讯。我现在PC中安装了intouch10.1和Daserver(SIDirectDAServer2.0)请问怎样才能和西门子S7-30...
PC通过以太网,和西门子CPU进行通讯。
我现在PC中安装了intouch 10.1 和Daserver(SIDirect DAServer 2.0)
请问怎样才能和西门子 S7-300 PLC 的CPU中的具体数据建立连接呢?
比如我要读写的plc中的数据分别是:
DB0.DBX10.0
DB10.DBW.20
DB100.DBD12
请问对应以上地址,在Intouch中怎样建立变量和连接? 展开
首先要了解intouch的标记定义(intouch帮助或帮助文档都有标记字典相关资料)
标记(相当于变量):标记的类型有IO型和内存型,访问PLC变量就要选择IO型标记。定义IO型标记要涉及到访问名和项目。
访问名:就是要访问的设备。除了要定义一个访问名,在DAserver还要定义PLC设备,这样intouch的标记就与PLC设备建立了联系。
项目名:就是PLC的地址。例如DB0.DBX10.0,DB10.DBW.20,DB100.DBD12那么在intouch项目就对应为:DB0,X10.0 DB10,W20 DB100,D12
DB100,REAL12( 实数)
http://www.ad.siemens.com.cn/Training/demo/plc/index.html
这里有plc入门基础,
如果还不会,可以去西门子论坛,很多大侠
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/adv_search.asp
这里有plc入门基础,
如果还不会,可以去西门子论坛,很多大侠
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/adv_search.asp
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用合适的驱动建立上下位机通讯
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
楼上回答的好是好,但貌似需要注册呀....