变频器开度达到50%的时候 电流波动大 在35A-80A之间波动(额定电流164.3A)同时 变频

变频器开度达到50%的时候电流波动大在35A-80A之间波动(额定电流164.3A)同时变频器内部有随电流波动一致的异音是什么原因?附变频器内部图... 变频器开度达到50%的时候 电流波动大 在35A-80A之间波动(额定电流164.3A)同时 变频器内部有随电流波动一致的异音 是什么原因?附变频器内部图 展开
 我来答
百度网友5b59dbc
2015-11-04 · 知道合伙人教育行家
百度网友5b59dbc
知道合伙人教育行家
采纳数:1309 获赞数:4390
东北大学学士,北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
电流波动说明负载转矩波动比较大,另外也要看一下速度给定有没有被干扰的迹象。

负载在某个频率波动大有可能是共振频率正好是输出频率的整数倍,建议不要在这个频率停留。我们管这个频率叫危险频率。

另外也要看一下电机的三相是否平衡。

变频器内部的声音应该是电抗之类的原件在电流迅速变化时产生的噪音。
追问
谢谢  确定是信号干扰的问题
上海科迎法电气科技有限公司
2019-06-12 广告
功率和载重速度有直接关系啊,哪来一般? 一般一吨载重1.0的海科迎法电气科技有限公司,专业、专注于电气连接产品的创新导入、高新高科技产品的营销、服务、配套的企业,通过了ISO9000国际质量体系认证。型谱系列产品成功取得了欧盟CE认证,质量... 点击进入详情页