三菱plc用sfc编程梯形图块连续的问题怎么解决

 我来答
lywanda
2016-06-07 · TA获得超过755个赞
知道小有建树答主
回答量:205
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部


是不是上图这种情况,当PLC写入时出现”梯形图块连续“,点击【确定】也无法写入。

这是因为你编辑了两个以上的梯形图块,要将梯形图块排列到一起才可以写入。解决方法如下:



方法一

选择菜单【变换】--【块变换(编辑中的所有块)】,然后选择【是】,就OK了。



方法二:

如上图,随便打开一个梯形图块,并随便编辑一下,编辑完之后不要点【程序变换】,然后退出梯形图块。



退出之后再点【程序批量变换】,就会弹出块号排序的窗口,选择【是】,编辑好的梯形图块就会合并到一个图块,这样就可以写入了。

sfc编程只是为了编程和调试更方便,写入PLC时还是要将各个梯形图块合并到一起的。

匿名用户
推荐于2016-07-11
展开全部
顺序功能图(Sequeential Function Chart)是一种新颖的、按工艺流程图进行编程的图形化编程语言,也是一种符合国际电工委员会(IEC)标准,被首选推荐地用于可编程控制器的通用编程语言,现在,在PLC的应用领域中得到广泛的推广和应用。
本回答被提问者和网友采纳