三相四线漏电保护器能不能不接零线

我现在有个热泵机组是三相的,不带零排的,但是配电箱的开关是三相4P的,请问配电箱的零线进线接起来,出线不接行不行?开关是现成的4P带漏电的,要是自己买的话直接3P带漏电就... 我现在有个热泵机组是三相的,不带零排的,但是配电箱的开关是三相4P的,请问配电箱的零线进线接起来,出线不接行不行?
开关是现成的4P带漏电的,要是自己买的话直接3P带漏电就没有问题了 ,问题是现在开关上零线空在那里开关能不能推上使用还有就是漏电还起不起作用了不接零线的话
展开
 我来答
honghangdianqi
2010-08-30 · TA获得超过2278个赞
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:110万
展开全部
可以!
漏电开关并不检测您接了几棵负载线,只检测电流和。只要负载没有漏电就能正常工作,注意电源进线还是要正常接线的。漏电动作需要电源。
黔中游子姚启伦
2010-09-01 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50558
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
三相四线漏电保护器必须接零线,否则不能正常工作,不跳闸或乱跳闸。

其实你那热泵机组不需要漏电保护,安个空气开关就可以了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qiankangmu
高粉答主

2010-08-26 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5554万
展开全部
1 热泵机组的电机是三相的,所以从配电箱到电机不用接零线,用三相电缆送电;
2 热泵机组电机的外壳必须正常接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我乃孙大圣是也
高粉答主

2019-01-01 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:82%
帮助的人:2374万
展开全部
不能。
三相四线漏电开关跳闸执行的电路板是220伏供电,无零线供电不能执行漏电跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-09-10
展开全部
漏电开关上端接零线,下端不接可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助