三相四线漏电保护器能不能不接零线
我现在有个热泵机组是三相的,不带零排的,但是配电箱的开关是三相4P的,请问配电箱的零线进线接起来,出线不接行不行?开关是现成的4P带漏电的,要是自己买的话直接3P带漏电就...
我现在有个热泵机组是三相的,不带零排的,但是配电箱的开关是三相4P的,请问配电箱的零线进线接起来,出线不接行不行?
开关是现成的4P带漏电的,要是自己买的话直接3P带漏电就没有问题了 ,问题是现在开关上零线空在那里开关能不能推上使用还有就是漏电还起不起作用了不接零线的话 展开
开关是现成的4P带漏电的,要是自己买的话直接3P带漏电就没有问题了 ,问题是现在开关上零线空在那里开关能不能推上使用还有就是漏电还起不起作用了不接零线的话 展开
2010-09-01 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
三相四线漏电保护器必须接零线,否则不能正常工作,不跳闸或乱跳闸。
其实你那热泵机组不需要漏电保护,安个空气开关就可以了。
其实你那热泵机组不需要漏电保护,安个空气开关就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1 热泵机组的电机是三相的,所以从配电箱到电机不用接零线,用三相电缆送电;
2 热泵机组电机的外壳必须正常接地。
2 热泵机组电机的外壳必须正常接地。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不能。
三相四线漏电开关跳闸执行的电路板是220伏供电,无零线供电不能执行漏电跳闸。
三相四线漏电开关跳闸执行的电路板是220伏供电,无零线供电不能执行漏电跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-09-10
展开全部
漏电开关上端接零线,下端不接可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?