山特ups电源故障问题
是后备式的UPS稳压电源,一直好好用着,只带路由跟AD电源,今天老婆SB在我睡觉的时候用这个插班烧水,热得快,结果一直就放电状态,进入不了市电状态了,请问是什么原因。。人...
是后备式的UPS稳压电源, 一直好好用着,只带路由跟AD电源,今天老婆SB在我睡觉的时候用这个插班烧水,热得快,结果一直就放电状态,进入不了市电状态了,请问是什么原因。。 人工答案, 搜索我也会,4级的人了这还不会吗?还有纸上谈兵的不要,最好是修理人员或者碰到过此类情况后来又好了的! 帮我解决的 +50-100分
展开
5个回答
展开全部
你检查下后面那个保险座,应是保险管烧坏了,坏一个4A的保险就可以.你这台UPS电源只能带300W,不能超载了.我是UPS电源厂家的技术工程师
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
后备式的ups在有市电状态下是旁路工作,电池处于浮充状态,市电中断后才会转由电池模式供电,照你的情况应该是稳压电路烧坏的可能最大,你可以打开盖子检查一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
最大的可能是保险烧了。要不然拆开外壳,一般能直观发现烧坏的元件。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你自己不会修,就找山特售后,每个城市都有的。(山特主机质保3年)
客服中心服务热线:800-830-3938
客服中心服务热线:800-830-3938
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询