请师父们帮帮忙?

巳知电压380伏,现需使用的电机功率为75KW,求需使用多大平方的铜线?开关选多大,线距100米,导线是怎样算的,要提供计算公式,能告诉我200A的电流,选25—40平方... 巳知电压380伏,现需使用的电机功率为75KW,求需使用多大平方的铜线?开关选多大,线距100米,导线是怎样算的,要提供计算公式,
能告诉我200A的电流,选25—40平方的铜线的计算过程?
展开
T_Einstein
2010-09-04 · TA获得超过901个赞
知道小有建树答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
如果没有其他电机,P=UI,I=75KW/380V=200A是这个电路的最大电流
R=(1+aT)rL/s
R为电阻,r为电阻率,L导线长,s导线截面积,a温度系数,T热力学温度
铜的电阻率是1.7E-08,温度系数是3.9E-03,温度就以300K近似估算
P损=RI^2
W损=P损t
很容易得到,导线截面积越大损失越少,但是同时增加了趋肤效应,也就增加了电阻。因此大多数大型工厂的导线不是真的那么粗,而是细细的一条一条叠起来,中间的极小缝隙能够减小容抗。
说到这里,你必须要给我你能容忍每天损失的电能大小,我才有办法计算。其实我公式都给你了,你自己也可以计算了。公式中的量纲都是国际单位。

现在才理解你是说安全电流,要不然我还以为你是要看损失多少定导线的面积
铜导线的单位面积安全电流 5A~8A/mm2,该电路的最大电流是200A,也就是说导线面积应该是25~40平方毫米
那个铜导线的单位面积电流是算出来的,根据上面给的就能算,如果要我写导出过程可以HI我

之前理解错了,如果你提醒我是安全电流我就会马上告诉你的

有问题HI我

在不是显然的吗,200/5=40mm2,200/8=25mm2
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式