无功补偿后,可增加多少变压器容量,怎么计算,谢谢。

 我来答
lnasyafei
2010-08-29 · TA获得超过331个赞
知道小有建树答主
回答量:186
采纳率:0%
帮助的人:52.3万
展开全部
首先要知道,补偿前有功,无功,变压器容量,功率因数;
确定功率因数要补偿到多少,一般是0.92-0.95;因为无功需求变少了,因而有功出力增加,原来变压器容量一定时,无功变小则有功增加,即可换算到变压器容量需求降低,
原容量-降低后容量即为节省(或者说增加)的容量。
艾佳工业设计
2024-11-15 广告
1、无功率补偿选电容30kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。 艾... 点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
叶早早回扉0
推荐于2016-01-23 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5625
采纳率:92%
帮助的人:631万
展开全部
变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
首先要知道,补偿前有功,无功,变压器容量,功率因数;
确定功率因数要补偿到多少,一般是0.92-0.95;因为无功需求变少了,因而有功出力增加,原来变压器容量一定时,无功变小则有功增加,即可换算到变压器容量需求降低,
原容量-降低后容量即为节省(或者说增加)的容量。