幕墙结构密封胶宽度不宜大于厚度,也不宜大于厚度的2倍什么意思?

我觉的既然不宜大于厚度了,还要再补充一点不宜大于厚度的2倍不是费话吗?(详见一级建造师考试实务关于幕墙施工技术结构胶部分)... 我觉的既然不宜大于厚度了,还要再补充一点不宜大于厚度的2倍不是费话吗?(详见一级建造师考试实务关于幕墙施工技术结构胶部分) 展开
lhlcry
推荐于2017-11-23
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:8.6万
展开全部
没分也来做点小贡献:是建造师教材有误,正确解释条文应该是:硅酮结构密封胶的粘结宽度不应小于7MM,厚度不应小于6MM,粘结宽度宜大于厚度,但不宜大于厚度的2倍。隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘结厚度不应大于12MM。——引自《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003-5.6.1条文规定。