接触器不吸合是什么原因?

如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。... 如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。 展开
 我来答
惠企百科
2022-11-02 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部
交流接触器不吸合是线圈没有通电。
【解决方案】
1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;
2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;
3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。
测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路。
哎哟带你看娱乐
高粉答主

2020-02-15 · 专注于娱乐内容解说介绍,带你了解娱乐圈
哎哟带你看娱乐
采纳数:477 获赞数:276723

向TA提问 私信TA
展开全部

为吸引线圈断电时,电磁吸力消失。

其为利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态和得电状态。

当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。

扩展资料:

交流接触器使用的相关要求规定:

1、传统接触器开断电路时,触头之间产生的电弧较为强烈,燃弧时间也比较长,以便充分释放电路中剩余的能量。

2、电弧的燃烧产生高温和强光,对触头表面有严重的烧蚀作用,触头材料在多次开断之后逐渐流失,触头电磨损严重时,导致直流接触器报废,不能开断电路。

3、由反并联晶闸管和控制模块单元共同组成的无触点开关并联在传统直流接触器触头上。这种无触点的电力电子开关分断电路时不产生电弧,这就避免了传统接触器中电弧对触头材料的电磨损,也就大大增加了触头的使用寿命和可靠性。

参考资料来源:百度百科-交流接触器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亲爱者
高粉答主

2020-02-15 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:589
采纳率:100%
帮助的人:9.5万
展开全部

1、接触器线圈没有通电。

2、接触器线圈是坏的。

3、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。

4、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。

5、芯片输出管脚电平没有信号。

扩展资料:

接触器介绍:

接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。

参考资料来源:百度百科-接触器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王律师案件普法

推荐于2019-08-15 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35.4万
展开全部

第一、接触器线圈没有通电。

第二、接触器线圈是坏的。

第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。

第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。

第五、芯片输出管脚电平没有信号。

第六、芯片给定触发信号没有输入。

第七、芯片时钟工作没有起震。

第八、还可能有外围的情况,线路故障等。

拓展资料:

说明

交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。

此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。

可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。

对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路

参考资料:

_百度百科词条 接触器网页链接

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我乃孙大圣是也
高粉答主

推荐于2017-09-08 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:3.7万
采纳率:82%
帮助的人:2438万
展开全部
接触器不吸合多数是接触器本身线圈没有得到供电电压,而线圈断线或衔铁卡阻极少见,判断时用万用表测量接触器线圈工作电压,无电压时继续查找线圈供电的相关电路,比如:线圈供电电源、按钮、与线圈供电相关的互锁按钮、互锁接触器的辅助常开、常闭触点,热继电器触点,定时器触点-----等等与本接触器线圈有串联关系的控制触点功能是否正常,最后找到本线圈不能供电的故障点。(当然如果线圈有电压不吸合,就直接换新即可)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(11)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式