断路器的电接触触头有的采用紫铜镀银的,这么做对镀银的厚度有什么要求

镀层厚度的选择理论依据是什么?镀多厚为最好... 镀层厚度的选择理论依据是什么?镀多厚为最好 展开
 我来答
百度网友5e149d2
推荐于2017-11-26 · TA获得超过989个赞
知道小有建树答主
回答量:657
采纳率:81%
帮助的人:268万
展开全部
铜被氧化后的导电性是很差的,银被氧化后依然能保持很好的导电性。为了保证紫铜在长期运行时的导电性,一般在紫铜表面镀其他防氧化的导电层。对静连接部分,一般镀3~5微米。动连接部分和插拔寿命要求和接触压力有关,一般镀5~20微米。
zhang0303yu
2013-12-10 · TA获得超过4101个赞
知道大有可为答主
回答量:1450
采纳率:28%
帮助的人:881万
展开全部
说实话,低压断路器接触器电触头镀银的厚度还真是没听说有什么要求,记忆中都是上面镀的薄薄的一小层,估计只有几毫米。
高压的开关,国家电网公司倒是有要求,要求触头镀银层厚度要大于20mm,硬度大于HV120,材质为纯银。