[求助-西门子传动技术]急,SMC20模块接绝对值编码器报故障!

我用SMC20模块接一个SEW的电机的绝对值编码器(电压为:7-30VDC,2048~1VppSSI24),编码器的接线为:UT、GND、A、A-、B、B-、C、C-、D... 我用SMC20模块接一个SEW的电机的绝对值编码器(电压为:7-30VDC,2048~1Vpp SSI 24),编码器的接线为:UT、GND、A、 A-、B 、B-、C、C-、 D、D-,我对应接在SMC的1、2、3、4、6、7、19、20、21、22引脚,我查了一下手册好像SMC20的编码器供电是5V,我用SCOUT软件监测报编码器电源故障,是不是因为编码器欠压造成,我能否用7-8VDC的电压给编码器供电,这样会不会对SMC20模块造成损坏。 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2020-02-17
展开全部
SCOUT软件监测报编码器电源故障—— 你看看是不是你的编码器到SMC模块之间的电源接线不正确,或者变频器中编码器电源参数设置这一块不对。
匿名用户
2014-03-09
展开全部
是的SMC20提供的编码器电源为5V ,试一试编码器的电源接在变频器的接口模块上。如果不行,就要考虑换编码器了,选西门子的编码器没有问题。不会对SMC20模块造成损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
TechWing
2018-03-16
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:898
展开全部

SEW的SSI多圈编码器C/D是增量信号,不是绝对信号,接线错误。。。