怎么用DSP28335的EPWM波来启动AD转换

答得好的追加悬赏... 答得好的追加悬赏 展开
 我来答
ZerosEmpire
推荐于2016-07-28 · TA获得超过167个赞
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:23万
展开全部
对于28335的话,可以在EPWM配置模块添加下面的语句:
//adc
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1; // Enable SOC on A group
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 2; // TBPRD
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;

这是默认EPWM1来触发AD转换(目前我程序里用的就是这个)。要想保证AD好用,你AD的初始化及相关标志位的配置也得配套设定好,光有启动语句的话照样没用
zhang4b616
2014-04-18 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:20.8万
展开全部
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EPWM_SOCA_SEQ1=1;
// allows SEQ1 to be started by ePWMx SOCA trigger.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询