壁挂式空调内机漏水是怎么回事
2022-11-19 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注

展开全部
1.空调蒸发器滴水。如果空调在使用过程中长时间不清洗,过多的灰尘会堆积在空调的滤网上,最终导致空调的亲水铝箔亲水性变差。此时空调蒸发器上凝结的水滴不会因为灰尘污渍而进入水箱,而是直接滴出水箱,最后水通过空调缝隙渗出。2.制冷剂不足。空调在制冷剂不足的情况下运行,容易导致蒸发器结冰。冰融化成水滴后,水滴会直接从空调缝隙滴落到外面,最终造成吊顶空调漏水的现象。3.空调冷凝下来的冷凝水通常通过排水管排出空调。当空调排水管堵塞时,冷凝水无法及时流出空调,最终冷凝水会直接从室内机滴落到室内。4、排水管的排水效率变差。由于空调使用时间较长,空调的排水管可能会出现松弛或老化现象。当排水管在排水的过程中损坏时,冷凝水会沿着损坏的部分流出,最终造成滴水。5.管路结露当空调管路上的隔热材料变差或者管路变细,无法完全包裹住管路时,就会导致管路结露。水融化后会直接从空调上掉下来。6.内部单元的偏差是使用过程中某个零件松动造成的。此时会造成空调内部机组倾斜,排水管引水侧偏高,排水困难。
展开全部
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调内机漏水原因
1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
解决方法:提高挂墙板高度。
4、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
解决方法:镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
6、空调器室内机制冷时导致风板滴水;室内外空气湿度较大或室内外温差大;
解决方法:
a、可将导风板调至水平角
b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。
解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
解决方法:系统缺氟,加氟;
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
室内机之所以会漏水,有以下几种情况:
1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。
2. 排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
4.热交换器滴水:
1)热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内。
2)空调系统内制冷剂不足引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内。
本回答被提问者采纳