7000w的用电器选多大的空气开关和多大线
9个回答
展开全部
因问题中未明确额定工作电压,需要分以下两中情况:
1,额定工作电压380V:则计算电流:7000W/380V=18.42A,根据计算的电流值,断路器可选择20A的,导线可选择2.5平方铜芯线(2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A)。
2,,额定工作电压220V:则计算电流:7000W/220V=31.81A,根据计算的电流值,断路器可选择32A的,导线可选择4平方铜芯线(4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A)。
电流计算方法解释:电功率计算公式:P=UI(P功率U电压I电流),推导出电流计算公式:I=P/U。
扩展资料:
空气开关工作条件:
1,周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃。
2,海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
3,大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
4,污秽等级:污秽污染等级为3级。
参考资料来源:百度百科-空气开关
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-功率
展开全部
7kW电器,假设此电器的功率因数为0.85;电源在此电器的附近。
第一种情况:额定工作电压380V,则计算电流;7Kw/0.38/1.73/0.85=12.53A,断路器选择,壳架电流63A的微型断路器,过载长延时整定值,12.53*1.1=13.78,取16A,C型动作曲线;导线选择,BV—5*2.5mm2。
第二种情况:额定工作电压220V,则计算电流;7Kw/0.22/0.85=37.43A,断路器选择,壳架电流63A的微型断路器,过载长延时整定值,37.43*1.1=41.17,取50A,C型动作曲线;导线选择,BV—3*25mm2。
第一种情况:额定工作电压380V,则计算电流;7Kw/0.38/1.73/0.85=12.53A,断路器选择,壳架电流63A的微型断路器,过载长延时整定值,12.53*1.1=13.78,取16A,C型动作曲线;导线选择,BV—5*2.5mm2。
第二种情况:额定工作电压220V,则计算电流;7Kw/0.22/0.85=37.43A,断路器选择,壳架电流63A的微型断路器,过载长延时整定值,37.43*1.1=41.17,取50A,C型动作曲线;导线选择,BV—3*25mm2。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
7000w/220伏≈32A 最低32A空开 ,线的话6平就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
七千瓦大概30几A,空气开关最少6平方
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选50安的空气开关用10平方毫米的线真实数据
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: