已知负荷怎么计算变压器的容量
我矿有440kW的负荷,1140V,高压10kV,请问如何根据负荷选用多大容量的变压器,谢谢!...
我矿有440kW的负荷,1140V,高压10kV,请问如何根据负荷选用多大容量的变压器,谢谢!
展开
3个回答
展开全部
1 如果440KW是2-8台负荷的容量总和,取综合功率因数为0.8,因此:440/0.8=550KVA,可以选择630KVA变压器,但是其中一台最大电动机的容量不应当大于变压器容量的60%,否则应当选择更大容量的变压器;
2 如果440KW是十几台小容量负荷的总和,建议先乘以同时率、功率因数和负载率综合折算系数0.8,因此440x0.8=352KVA,可以选择500KVA变压器,但是其中一台最大电动机的容量不应当大于变压器容量的60%,否则应当选择更大容量的变压器。
2 如果440KW是十几台小容量负荷的总和,建议先乘以同时率、功率因数和负载率综合折算系数0.8,因此440x0.8=352KVA,可以选择500KVA变压器,但是其中一台最大电动机的容量不应当大于变压器容量的60%,否则应当选择更大容量的变压器。

2021-10-19 广告
变压器的主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
配电箱大小和六个回路所选用...
点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
展开全部
440KW/0.8=550KVA
也就是说可以选择550KVA以上的变压器。
但是,你需要考虑440KW的负荷重,最大功率的电动机,因为电动机需要考虑启动电流。一般是要求变压器的容量要≥最大电动机功率的5--7倍。
也就是说可以选择550KVA以上的变压器。
但是,你需要考虑440KW的负荷重,最大功率的电动机,因为电动机需要考虑启动电流。一般是要求变压器的容量要≥最大电动机功率的5--7倍。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个要选630KVA变压器。因为变压器最好的运行状态是变压器额定容量的65-75%,变压器选大和选小了都是不行的,它影响力率的。