有以下5种线型规格可以选择。
火灾报警联动系统中,线型选择可以参考以下标准:
信号总线L1、L2采用:ZR-RVS-2×1.0mm2-1.5mm2;
电源总线V、G采用:ZR-BV-2×1.5mm2-2.5mm2;
多线盘联动线采用:NH-KVV-5×1.0mm2-1.5mm2;
消防广播线采用:ZR-RVS-2×1.0mm2-1.5mm2;
消防电话线采用:ZR-RVVP-2×1.0mm2-1.5mm2。
北京四方瑞和科技
2023-08-28 广告
作为北京四方瑞和科技有限公司的工作人员,我推荐电气火灾监控系统。价格方面,我们的系统具有较高的性价比,能够提供优质的电气火灾监控服务,同时价格相对较低。我们的系统采用了先进的电气火灾监控技术,能够有效预防电气火灾的发生,保障人身和财产安全。... 点击进入详情页
本回答由北京四方瑞和科技提供
li89965906
2014-03-18 · TA获得超过650个赞
知道小有建树答主
回答量:288
采纳率:87%
帮助的人:108万
展开全部
1 电源线 ZR-BV-2*1.5 距离较远用 ZR-BV-2*2.5
2 报警总线 ZR-RVS-2*1.5 距离较远主线用 ZR-RVS-2*2.5
3 广播线 ZR-RVS-2*1.5
4 电话线 ZR-RVVP-2*1.5 距离不远可用ZR-RVVP-2*1.0
5 多线控制线 ZR-KVV-7*1.5
6 启泵线 ZR-KVV-4*1.5