以3匹为例,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。
220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W此计算法以此类推。
例:3匹空调器如何选择合适的空气开关:
(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。
如果是1.5匹的空调的话,用10A的。
1.5x735=1102.5W
1.这只是空调的运行功率,制热情况下要加上电加热投入的功率,1.5P的电加热一般为800W。所以总功率为1102+800=1902W。
2.电流I=P/U=1902/220=8.6A。
如果是3匹的话,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。
220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W