wincc和step7通讯问题?

1、下载了PC-AccessV1.0,SP5和SP6,其中PC-AccessV1.0是42M,SP5为193M,SP6为82.9M。怎么安装?安装哪个?2、wincc可以... 1、下载了PC-Access V1.0,SP5和SP6,其中PC-Access V1.0是42M,SP5为193M,SP6为82.9M。怎么安装?安装哪个?
2、wincc可以同时和200、300通讯吗?其中300就用TCP/IP,200用PC-Access?
谢谢!
展开
 我来答
bluesprite2012
推荐于2016-03-16 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:32.6万
展开全部
  1. PC ACCESS是一个OPC SERVER软件。

  2. 该软件可以通过网线、MPI、PPI等协议访问S7-200PLC。

  3. WINCC有S7-300PLC的驱动,但是没有S7-200的驱动,所以只能通过PC ACCESS来访问。

  4. PC ACCESS的版本要看你的操作系统,WIN7系统就要用最新的版本,如果是XP SP2就要使用PC ACCESS SP3。版本选择错误安装都可以,但是通讯有可能出问题(无法通讯)。

追问
您好,系统是XP SP3,下载了PC ACCESS SP6,可是安装不了。
可能发一份可以安装在XP SP3上的,感激.