主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验,冲击几次?
3个回答
2014-06-14 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
变压器投入运行前进行冲击合闸试验的目的
对变压器进行冲击合闸试验的目的有两个: (1) 拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验
(2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。 通常,对新装的变压器应进行5次冲击试验,大修的变压器则进行3次。
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
1.变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。 2.变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。 3.各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。 4.变压器外壳应有良好的接地装置,接地电...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.操作空载变压器时会有操作过电压产生,做冲击合闸试验检验变压器及其附件的绝缘水平;
2.变压器合闸瞬间会有很大的励磁涌流,其值为额定电流的6-8倍,而且这个电流只会出
现在变压器差动保护的一段CT上,另一侧的CT是没有电流流过的。因为励磁涌流中含有
很高的二次谐波,所以,做几次冲击合闸试验可以检验变压器差动保护二次谐波制动系数的
整定是否合适;
3.同样因为变压器合闸瞬间,励磁涌流非常大,会产生很大的电动力,做冲击合闸试验,
可以检验变压器的机械性能是否满足要求.
4.新变压器冲击5次,大修后冲击3次,每次冲击的间隔时间不少于5分钟
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询