求知道这个电路图的工作原理,

 我来答
远上寒山有人家
2014-11-15 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6836 获赞数:40853
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
1、在停机情况下,按下SB1,接触器KM得电,KM辅助接点闭合,在按钮SB1断开后仍使得KM线圈保持带电;同时KM主触点闭合,三相交流电动机带电启动,实现连续运转;
2、在运转状态下,按下SB5按钮,控制回路断电,KM线圈失电,电动机停运;
3、在停机情况下,按住按钮SB2,KM接触器线圈带电,电动机运转;松开SB2后,SB2的常闭接点同时切断“5”处的电路,使得KM线圈无法带电保持,实现电动机的点动运行;
4、FR是热继电器,在电路中起保护作用:当电动机出现长时间过负荷时,主回路中的FR中的双金属片变形弯曲,推动其动作机构动作,控制回路中的FR接点断开,接触器KM线圈失电切断电动机的供电,实现过负荷保护。
5、QS——隔离刀闸,在电动机或控制后路需要检修时,起到产生一个明显断开点的作用,确保检修安全;FU1——主回路熔断器,针对电动机实施短路保护。
电工学王老师
高粉答主

2014-11-15 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:84%
帮助的人:6008万
展开全部
SB2的常开与常闭是一体连方关系。也就是按下SB2时,它的常开接通,电机运转,(同时SB2的常闭断开),但松开SB2时电机停止。(不能自锁,这个连动开关用于实现一一点动)
更多追问追答
追问
这个关系是连锁吗?
那连续运动按SB1即可吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友f49fdf9
2014-11-15 · TA获得超过4008个赞
知道大有可为答主
回答量:1426
采纳率:16%
帮助的人:718万
展开全部
这个图很简单啊,连续启动时,按下按钮SB1,接触器KM线圈得电,同时常开辅助触点闭合自锁,三相主触点闭合,电动机得电开始运转,你想知道什么?
追问
SB2的常来与常闭是什么关系
追答

喔,原来你是纠结这个,SB2的常开与常闭其实是一个按钮的常开与常闭,如图

接线就是这样的

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
寂寞爱上孤独0
2014-11-15 · TA获得超过1530个赞
知道小有建树答主
回答量:1662
采纳率:50%
帮助的人:635万
展开全部
长动点动电路,
更多追问追答
追问
详细工作原理
我知道是连续运动和点动
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式