求知道这个电路图的工作原理,
4个回答
2014-11-15 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1、在停机情况下,按下SB1,接触器KM得电,KM辅助接点闭合,在按钮SB1断开后仍使得KM线圈保持带电;同时KM主触点闭合,三相交流电动机带电启动,实现连续运转;
2、在运转状态下,按下SB5按钮,控制回路断电,KM线圈失电,电动机停运;
3、在停机情况下,按住按钮SB2,KM接触器线圈带电,电动机运转;松开SB2后,SB2的常闭接点同时切断“5”处的电路,使得KM线圈无法带电保持,实现电动机的点动运行;
4、FR是热继电器,在电路中起保护作用:当电动机出现长时间过负荷时,主回路中的FR中的双金属片变形弯曲,推动其动作机构动作,控制回路中的FR接点断开,接触器KM线圈失电切断电动机的供电,实现过负荷保护。
5、QS——隔离刀闸,在电动机或控制后路需要检修时,起到产生一个明显断开点的作用,确保检修安全;FU1——主回路熔断器,针对电动机实施短路保护。
2024-09-03 广告
2024-09-03 广告
电光开关的工作原理主要基于电光效应。这一效应指的是电光材料的折射率会随外加电压的变化而呈现线性或非线性关系的变化。通过调节外加电压,电光开关能有效控制输入光通过波导的相位变化量,进而使输出光发生相长或相消干涉,最终实现对输出光的开关作用。这...
点击进入详情页
本回答由光派通信提供
展开全部
SB2的常开与常闭是一体连方关系。也就是按下SB2时,它的常开接通,电机运转,(同时SB2的常闭断开),但松开SB2时电机停止。(不能自锁,这个连动开关用于实现一一点动)
更多追问追答
追问
这个关系是连锁吗?
那连续运动按SB1即可吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
长动点动电路,
更多追问追答
追问
详细工作原理
我知道是连续运动和点动
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: