工频机与高频机的区别
1、定义
1、高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中的工频变压器的UPS,俗称高频机,高频机体积小、效率高。
2、工频机:采用工频变压器作为整流器与逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定可靠、过负荷能力和抗冲击抗干扰能力强、带负载能力强。
2、高频机与工频机的比较
高频机不带隔离变压器,其输出零线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波干扰、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波干扰等,其干扰电压不仅数值高而且难以消除。而工频机的输出零地电压更低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的通信安全来讲,更加重要。
高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DC BUS)上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。
工频机的抗冲击抗干扰能力较强,EAST(易事特)EA800/EA880/EA860/EA890系列UPS为工频机。
3、性能比较
序号 比较的指标、性能 高频UPS 工频UPS
1 过载能力 一般 较强
2 抗输入浪涌能力 一般 较强
3 输出抗冲击、短路能力 一般 较强
4 输入PF值 0.99 0.9
5 整机效率 90~98% 85~95%
6 功率密度 高 小
7 零地电压 较差 相对较好
8 输出级元器件 多 少
9 功率器件容量 小 大
10 故障时器件损坏程度 高 低
11 可靠性 一般 好
12 可维护性 较复杂 简易
13 重量 轻 重
14 体积 小 大
15 与发电机适应力 较差 好
1. 从以上的比对中可以清晰的看出工频机在很多的方面优于高频机。对于可靠性要求较高的一些重要、关键部位的电源保护方案还应以工频机为首选。也正因为此,现在工频机呈现需求上升的趋势。高频机由于逆变频率为50KHz不适合重要性负载,因为它 有一定的射频干扰,计算机类负载对射频干扰较敏感。而工频机不存在这个问题,特别是采用了PFC(功率因素校正)技术的工频机。
2. 高频机带非线性负载能力较差,其原因也是因为其逆变频率高输入/输出不隔离,对负载要求较为严格。工频机因采用低频逆变,且变压器隔离耦合输出,对负载要求不严格,能适应于一切非阻性负载(计算机就是非阻性负载)。
3. 高频机体积小、重量轻,价格低适合单个工作点的小功率设备保护,对干扰不敏感的设备和可靠性要求不很高的场合。而工频机适合所有设备保护,无论是网点设备还是IDC(数据中心),可靠性较高,但工频机有体积大、重量重、价格高等缺点。
4. 其智能化、网络化没有区别,都具有相同的软件监控功能。
5. 对电力品质和可靠性要求较高的地方,应使用工频机。反之,则可使用高频机。
1、定义
1.UPS电源工频机和高频机的区别有哪些?
目前的国家和国际标准中没有对此进行定义,在国外也不使用这种叫法,这只是在国内使用的一个非标准的名称。通俗的讲,就是含有逆变器输出变压器的UPS称为工频机,没有逆变器输出变压器的UPS就是高频机。高频机通常采用IGBT进行高频开关整流,同时完成功率因数校正的功能。而工频机都是采用晶闸管进行全控桥整流,对电网具有较大的谐波污染。高频机因为没有了输出变压器,节省了资源、减轻了重量、提高了效率,是节能环保的机型,也是发展的趋势。世界上主要的UPS厂家都推出大功率的高频机。
2.模块化UPS的优缺点..是采用双母线制的接线方法吗?
可以按照用户的业务的成长而成长,实现了逐步的投资,高负荷率提高了UPS的效率,减少了运行成本,一台UPS就能实现模块级的冗余,提高了系统的可用性,模块直接更换,用户自己就能维修并恢复系统的功能;功率模块、电池模块、主控制电路板、静态开关、工作电源、通信电路板、输出配电模块都可以实现在线热拔插和更换,具有极大的灵活性和可用性。
3.UPS热备份并机和并机有什么区别?
热备份是为了提高系统的可靠性,系统的功率不能增长;并联可以提高系统的可靠性以及实现增容。
4.隔离变压器的用途是什么?用在什么场合?
电压匹配,输出特殊要求的电压,工业场所用的多;变换接地系统,工业场所用的多;降低零地电压,计算机数据中心用的多。
回答好的追加分...
真正的山特只有高频机,工频机带的有变压器,推荐一下,科华的工频机还是不错的
QQ2318434987
QQ2318434987
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
“山特电子(深圳)有限公司”只有高频机,并且,塔式机最大的80KVA 模块化最大到150KVA,不过山特现在被美国伊顿电气收购了,伊顿有很高端的工频机。关于他们之间的区别最能让你理解的是工频机有隔离变压器而高频机没有
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询