WINCC中怎么做个定时器 100

WINCC中做个计时器,当WINCC中的一个内部变量(TAG0)等于1时计时开始,等于0停止计时。第二个内部变量(TGA1)等于1时定时器清零,该怎么做?前提条件是不能从... WINCC中做个计时器,当WINCC中的一个内部变量(TAG0)等于1时计时开始,等于0停止计时。第二个内部变量(TGA1)等于1时定时器清零,该怎么做? 前提条件是不能从下位机PLC中取数,通过WINCC独立实现计时。麻烦写出完整的方法和代码,谢谢。 展开
 我来答
斩风君
2016-01-27 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5692
采纳率:55%
帮助的人:936万
展开全部
定时器在运行时是不允许更改定时时间的,否则会造成定时器不工作
当定时器不运行的时候只需要更改将TV端设置成DB地址或者其他的变量地址,改变该地址内的值就可以了
方法如下:
1:在DB块里设置DINT数据,TIME数据和S5TIME数据; 2:使用MOV转换DINT数据转为TIME数据;
3:使用FC40系统Function将TIME数据转换为S5TIME数据;
使用结果:可以即时改变S5TIME计时器设置值,但是在S5T计时器重新启动以前不会生效。不过可以将新设定值和S5T计时器的BCD值做减法运算,作为设定值给入S5T计时器,并重新启动S5T,这样就可获得S5T计时器的计时移植和接续计时。
3. 1.建立DB6数据块,其中TIME变量TIME1 _TIME为WINCC设定值,S5TIME变
量TIME1 _S5T为定时器使用值;
2.WINCC中建一个32位有符号浮点数,改变格式:LongToSignedDWord,连接DB6,双字,地址DBD16(DB6中TIME1 _TIME的地址)
3.调用Libraries-IEC Function Blocks-FC40(TIM_S5TI),将时间值TIME(毫秒单位,即1000=1S)数据格式变量TIME1 _TIME转换成S5TIME数据格式的变量TIME1 _S5T;
4.程序中使用TIME1 _S5T变量作为定时器的时间设定值。
汉坤(北京)流体控制技术有限公司
2023-06-12 广告
根据大数据评选,2022年电动执行器十大品牌名单有:1. 秀辉。2. 丹冠。3. 方威。4. 天津宝恒。5. 常辅股份。6. 新峰。7. 德博科技。8. 摩控。9. 科威纳。10. deyo。以上十大品牌是电动执行器行业的知名品牌,排名不分... 点击进入详情页
本回答由汉坤(北京)流体控制技术有限公司提供
匿名用户
2015-07-01
展开全部
在flexible 中定义一个变量,然后地址指向 plc 的定时器。然后就可以直接对定时器进行操作了。你可以参考我发的关于 300 那个链接,只不过定时器参数改成 200 的应该就行了。

《如何在WinCC项目中监控S7 300/400 PLC中的定时器及计数器》
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=3452
追问
注意,wincc6.2,没有带下位机,没有plc,要求wincc6.2独立完成任务
追答
大体思路是一样的。。细枝末节就自己研究吧
本回答被网友采纳