如何安装消防排烟风机
1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
2、之后联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
4、风机接线必须正确可靠,风机外壳应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。完成图:
扩展资料
着火的空间一般在各房间内,因为楼梯间从管理上讲是不允许放置可燃物的。房间内发生火灾后,烟气会顺着门口向走廊、楼梯间蔓延。
排烟设施是在房间内上部通过排烟管道、排烟口、排烟风机,在火灾时启动把烟气从房间里直接吸进管道排出建筑外。人们逃生时烟雾减少,加之疏散楼梯有加压送风系统,逃生方向和烟气流动方向相反,会更加安全。
不少居民楼梯电动车着火,烟气很快蔓延整个楼栋,火灾事故后造成的危害很大,所以应积极抵制在楼梯间内存放物品尤其是电动车的行为。
参考资料来源:百度百科-HTF消防排烟风机(安装步骤)
2023-07-11 广告
1、全面熟悉风机的样本,熟悉排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等。
2、联接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,风机安装时应注意风机的水平位置。
3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品。
扩展资料
消防风机的日常故障处理:
1、消防风机的叶片的角度变形了或者弧度发生扭曲,主要是由于叶轮上的油污导致的,会导致风量全压参数的下降,排烟的效果就会不明显。
2、叶轮上有大量的污垢同样会让叶轮运转时不能保持平衡,而且其振动性会加大,造成了轴承的损坏。
3、在遭遇特殊天气的时候,如果仍然在继续运行消防风机,且不在遮风避雨的地方,很容易造成消防风机不同程度的腐蚀,这样就造成了风机的损坏。
参考资料来源:百度百科-消防高温排烟风机
1、完全熟悉风扇的样品,熟悉排烟风扇的规格和形式,叶轮的旋转方向以及气流的进出方向等。在安装风扇之前,请检查叶轮 请检查风扇叶片是否有摩擦,并全面检查每个组件,配件是否齐全,每个组件的连接是否牢固,并仔细检查风扇叶片是否由于运输而损坏或变形,否则应在安装前进行修理。
2、连接到排烟风扇的入口和出口的风管应有单独的支撑,不允许在风扇的部件上增加管道的重量。 安装风扇时,请注意风扇的水平位置,风扇与底座和出风管的连接面。应调整连接使其自然地安装,不允许强行连接。
3、安装风扇后,用手或杠杆拉动叶轮,检查是否拧得过紧或有摩擦,是否有任何阻碍旋转的物体,并且没有异常现象可用于试运行。
风扇传动装置的裸露部件应为:有防护罩(用户自备)。 如果风扇的进气口未连接到管道,则还应添加保护网或其他安全装置(用户自备)。
4、风扇的接线必须正确可靠,风扇外壳必须正确接地,并且接地必须可靠。 排气风扇的电源必须完整且符合相关要求。 电气接线必须具有电工接线的专业知识。(参考资料这样)
扩展资料
联接消防排烟风机进出口的风管应该要有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时,需要注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,不能够强行联接。
在消防排烟风机安装后,通过拨动叶轮检查是否出现过紧或擦碰现象,无异常方可接通电源试运转。在电线方面,消防排烟风机接线一定要正确可靠,风机外壳应当要妥善接地,接地一定要可靠。供给风机的电源一定要完整,并且要符合相关要求。
参考资料来源:百度百科-消防高温排烟风机(安装步骤)
首先要全面熟悉消防高温排烟风机的样本,熟悉消防高温排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,消防高温排烟风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。
然后是联接消防高温排烟风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在消防高温排烟风机的部件上,消防高温排烟风机安装时应注意消防高温排烟风机的水平位置,对消防高温排烟风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。
接着在消防高温排烟风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,消防高温排烟风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如消防高温排烟风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。
对其安装时需要注意:
1、安装平稳:消防排烟风机安装时应注意风机的水平位置 , 调整到风机与地基平面水平稳固 . 安装后电机不可有倾斜现象。
2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置 . 以方便使用时调节皮带松紧。
3、安装消防排烟风机支架时,一定要让支架与地基平面水平稳固,必要时在风机旁安装角铁进行再加固。
4、风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。