lm393电压比较器的问题,高手请进,初学者也可讨论!

如图所示lm393电压比较器,我在正向输入端设定一个9.1v电压(稳压管实现)作为参考电压,系统上方的输入电压初始为12v,持续1小时,此时,Vref=9.1>Vr3=8... 如图所示lm393电压比较器,我在正向输入端设定一个9.1v电压(稳压管实现)作为参考电压,系统上方的输入电压初始为12v,持续1小时,此时,Vref=9.1>Vr3=8.9, 393的k1输出点应该是高电平12v,当上方电压达到13.05这个临界值时(根据电阻比例设置计算),k1输出点翻转,由高电平变为低电平信号!
问题是:r5电阻作为反馈电阻,实现的目的是延迟翻转,比如电压由14v降到13v以内时,理论计算是在13.05翻转,要求通过r5的接法,让电压低一点如13.02v一次性翻转成功,而不是在临界值附近反复翻转或者处于重复切换状态!
请问,r5这样接线对不对,是不是应该把r5前端接到反相端上,请高手回答!
展开
 我来答
百度网友74c92f7e6
2015-10-21 · 知道合伙人教育行家
百度网友74c92f7e6
知道合伙人教育行家
采纳数:11172 获赞数:31058
1981年东南大学无线电专业毕业,就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授,现退休,江苏省政府采购办专家

向TA提问 私信TA
展开全部
  1、按照图中电阻,翻转电平不是13.05V,而是12.27V。
  2、由于稳压管的存在,正反馈无效,同相端电压永远被稳定在稳压值上。
  3、修改意见:剪断稳压管与同相端的连接线,串入一只电阻,此电阻与R5对输出电压跳变幅度的分压值就是回差电压。