十匹以上的格力空调更换压缩机时应注意那些事项?

 我来答
dlwzq2
推荐于2016-05-31 · TA获得超过126个赞
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:52.7万
展开全部
  在机组上安装新压缩机的方式:
  1)、新压缩机内充有氮气,首先要拔掉橡胶塞,放掉氮气。在拔橡胶塞时,如果听不到排气声或感觉不到气体的风压,则这台压缩机请不要使用。因压缩机内注有冷冻机油,因此拔橡胶塞时请把压缩机竖放在水平的地方。
  2)、拆下故障压缩机上的橡胶垫、弹簧等附件,安装到新压缩机上。
  3)、将新压缩机安装到机组底座上。
  4)、连接冷媒回路,一般为焊接或喇叭口丝接。
  (1)、焊接作业及其注意事项
  ①、焊接间隙及深入长度
  为了保证焊接质量,焊接重叠结合面要有合理的间隙及插入深度。铜管接头的最小镶嵌深度及间隙如下表:
  插入管外径D(mm) 最小插入深度(mm) 间隙(A-D)*1/2(mm) 备 注
  5~88~12 67 0.05~0.35 A—母管内径
  12~1616~25 810 0.05~0.45
  25~3535~45 1214 0.05~0.55
  45~53 16 0.05~0.55
  银焊时,间隙为0.05mm~0.01m焊接最牢。
  ②、焊材与焊剂:
  a、磷铜焊材易与硫磺反应,生成易溶于水的化合物而引起泄露,因此在亚硫酸气体、腐蚀性气体等浓度较高的环境,应使用其他焊材或在焊接部位刷漆;
  b、 低温焊(溶解温度不到450℃,即所谓的焊锡)强度低,所以不适合作为冷媒配管的焊接;
  c、 维修等情况下需要重新焊接,要使用同一种焊材,而且要型号相同。否则可能引起焊接不牢或泄露;
  d、 助焊剂要根据母材的种类、形状,焊材的种类、形状选择;
  e、 焊接后要拭去助焊剂,防止助焊剂含有的盐份残留在配管内,造成冷冻机油劣化;
  f、 向助焊剂内加水时,请使用不含盐的蒸馏水。
  ③、焊接操作方法:
  焊接应由专业焊工完成;为了使焊接时配管内面不发生氧化,要向配管中通入干燥的氮气。如发生氧化,会造成铜管内产生氧化皮,在运转中,氧化皮被冲洗下来进入系统中,会引起毛细管堵塞;甚至进入压缩机内附着在接线端子上,造成绝缘不良;或者进入压缩腔内对压缩机造成损害等。
  a、在氮气瓶上要加减压阀与流量计;
  b、氮气导管插入配管内部分要使用细铜管,且导管与配管间隙要密封,以防止氮气倒流或空气进入。通氮气时要打开配管一端;现提供三洋的做法如下,以供参考:
  焊接时在铜管内通入氮气,充气口要密封(防止空气从周围间隙被吸入管内)。并用点燃的香火头在焊缝外检验通氮状态,用以确定通氮时间等条件,火灭才算好。详见下图:
  正确 不正确 效果确认

  c、氮气流量控制在0.05m3/h或压力控制在0.02Mpa以下;
  d、焊接温度要适宜,焊接后要一直通氮气,直到配管冷却(手能接触的程度);
  ④、焊接的其他注意事项:
  a、 具备规定的强度,运转时加压状态有良好的气密性,且不会由于振动发生折损、龟裂;
  b、 保证不会因碎屑、助焊剂使冷媒回路堵塞;焊接部位也不会阻塞而影响冷媒的流动;
  c、 保证焊接部不会发生腐蚀;
  d、 焊接温度过热会使氧化皮脱落,造成焊接不良,所以焊接温度要适当,而且控制在最小面积上焊接;为防止焊接部位附近的部件由于焊接热量造成损伤,要对其用金属板隔离、浸水的抹布包裹或用其他的吸热材料保护。要注意配管内热气体的流向。有些阀芯可以在焊接前拆下;
  e、 焊接完后不要动焊接部位,如果在焊接处还未凝固时动它或使他产生振动,会使焊接处出现裂缝造成漏气。
  (2)丝扣连接的注意事项
  ①、铜管一定要使用割管刀,割管后要用铰刀或锉磨去铜管的毛边。这一过程很重要,必须很仔细才能做出一个上好的喇叭口;
  ②、去毛边时,铜管末端要向下,勿使铜屑落入管中;
  ③、喇叭口应内部表面光滑、边缘平滑、侧面长度相等;
  ④、连接前一定要在接头和喇叭口表面抹上冷冻机油,这对于防止漏气十分有效;
  ⑤、螺丝扣连接,最好用力矩扳手旋紧,下表是管径与旋紧力关系,供参考:
  管径 旋紧力
  6.35毫米(1/4英寸) 约140~180公斤·厘米(120~160磅·英寸)
  9.52毫米(3/8英寸) 约340~420公斤·厘米(300~360磅·英寸)
  15.88毫米(5/8英寸) 约680~820公斤·厘米(590~820磅·英寸)
  19.05毫米(3/4英寸) 约1000~1200公斤·厘米(870~1040磅·英寸)
  ※ 注意:配管加工完,使用前要注意防尘、防水,两端密封。
  5)、气密试验注意事项:
  气密试验是在冷媒配管中加入足够压力的氮气,检验系统是否泄露。
  ①、注意事项:
  a、 不可使用冷媒、氧气、可燃性及毒性气体作为加压气体;
  b、 一定在液管、气管两端加压;
  c、 要使用有效压力刻度大于设计压力的压力计。
  ②、操作:
  加压不要一下达到规定压力,要缓慢进行。
  a、 压力达到0.5Mpa时要停止5分钟,确认是否有压力下降;
  b、 压力达到1.5Mpa再停止5分钟,确认是否有压力下降;
  c、 压力达到规定压力(机组设计压力),记录周围温度与压力;
  加压后放置一天,压力不下降即为合格;以上三步若有压力下降,说明有泄露的地方,要检漏并修补。
  ※ 注意:周围温度变化1℃,压力会相应变化约0.01Mpa,请注意纠正。
  6)、抽真空:
  请使用真空泵进行抽真空,禁止使用压缩机自身抽真空或在抽空时运行(真空放电,可能导致电机损坏),禁止使用冷媒气体进行置换。
  ①、抽真空请对高、低压两侧同时进行;
  ②、真空泵从系统拆下后,真空度要达到以下标准:
  30秒后 1.0 Torr以下
  24小时后 7.6 Torr以下
  请根据这个条件选择真空泵的容量;
  ③、如果抽真空不彻底,灰尘、杂质及水分会造成毛细管阻塞、冰堵等故障,空气会降低系统性能和安全性。
  7)、冷媒的充入:
  ①、冷媒从系统规定的充入口充入,液态冷媒应从冷凝器出口充入,如果从压缩机吸气口充入,必须以气态充入;
  ②、冷媒充入时应严守规定的充入量,充入量过多,会造成油的稀释、润滑不足等问题,从而造成压缩机故障。
  4、试运转
  1)、确认是否有异常音或铜管异常振动现象;
  2)、确认各连接部是否有冷媒泄露现象;
  3)、确认冷却程度如何。
  5、故障压缩机返回:
  1)、更换下的压缩机,使用维修用的压缩机上所带的橡胶塞或塑料胶带来密封;
  2)、部品返品卡上填入规定事项、不良症状、不良原因等之后,同压缩机一起返回。此项请尽可能详细,以便于故障分析,解决问题。
脱脂虫
2010-08-31 · TA获得超过1204个赞
知道小有建树答主
回答量:275
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
如果是变频的,主意更换完毕有无给吸真空!
如果是定频,看新换压缩机的品牌与旧的型号,功率,是否相同

还有我楼上那位说的很专业了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tuxy23
2010-08-31 · TA获得超过2550个赞
知道大有可为答主
回答量:4706
采纳率:0%
帮助的人:2675万
展开全部
还是让专业人员来处理会比较好,有点大!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
塞浦泽00K
2010-08-31 · TA获得超过1385个赞
知道小有建树答主
回答量:648
采纳率:0%
帮助的人:465万
展开全部
不管多大P数的空调,工作原理都是一样的;
在更换压缩机之前,必须先放掉冷媒,压缩机拆下来后,一定要对管路进行防止显空气串入的处理“包扎”。
该机是380V的供电电源,所以,不管在拆、按装、运行试机时,都要注意压缩机线路接法,注意安全。