可以给您一份参考,

 

梁正截面受弯承载力计算书

 

1 已知条件

    梁截面宽度b=300mm,高度h=600mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300MPa,截面设计弯矩M=120kN·m,截面下部受拉。

2 配筋计算

    构件截面特性计算

                       A=180000mm2, Ix=5400000000.0mm4

    查混凝土规范表4.1.4可知

                       fc=14.3MPa        ft=1.43MPa

    由混凝土规范6.2.6条可知

                       α1=1.0             β1=0.8

    由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变

                       εcu=0.0033

    由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量

                       Es=200000MPa

    相对界限受压区高度

                       ξb=0.550

    截面有效高度

                       h0=h-a's=600-35=565mm

    受拉钢筋最小配筋率

                       ρsmin=0.0021

    受拉钢筋最小配筋面积

                       Asminsminbh

                          =0.0021×300×600

                          =386.88mm2

    混凝土能承受的最大弯矩

                       Mcmax1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)

                          =1.0×14.3×0.550×565×300×(565-0.5×0.550×565)

                          =547278464N·mm >M

    由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得

                       αs=M/α1/fc/b/h20

                         =120000000/1.0/14.3/300/5652

                         =0.088

    截面相对受压区高度

                       ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.088)0.5=0.092

    由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积

                       As=(α1fcbξh0)/fy

                         =(1.0×14.3×300×0.092×565)/300

                         =743.31mm2

  

3根18钢筋,As=763mm2

追问
嗯谢谢
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
  上海信浦钢结构工程有限公司,设计安装一体化方案,秉承"客户为本"的原则,提供钢结构,网架建筑设计 制作 设计全程一体化方案。丰富的施工经验,完善的保修服务,解决客户后顾之忧... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供
lb5607614
2016-06-30 · TA获得超过9712个赞
知道大有可为答主
回答量:4966
采纳率:72%
帮助的人:808万
展开全部
啊啊,先看了您的问题。感觉这位朋友传上来的工程设计例题不是很专业,先给你校正一下。
1,是钢筋混凝土,而不是钢筋混泥土
2,承受的设计弯矩值M=130K/m?没有这种单位。看是不是M=130KN-m?
3,采用C30混泥土?应该是C30混凝土。
如果是这样,我来试着为你解析一下。
初拟梁断面为:梁宽b=250mm;梁高h=500mm。保护层厚取a=25mm。
材料是C30砼,钢筋为三级(HRB400)
通过有关配筋计算,得到结果:

选配5D18,配筋面积为As=1272mm2,强度复核,M=154.84KN-m>130KN-m
选配4D18,配筋面积为As=1257mm2,强度复核,M=153.24KN-m>130KN-m
这两种配筋结果,均满足要求。
追问
谢谢你提出的问题,仔细看了一下题确实是我在问题的时候数值出现错误
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起