钢筋混泥土矩形梁的某截面承受弯矩设计值M=130K
可以给您一份参考,
梁正截面受弯承载力计算书
1 已知条件
梁截面宽度b=300mm,高度h=600mm,受压钢筋合力点至截面近边缘距离a's=35mm,受拉钢筋合力点到截面近边缘距离as=35mm,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋强度设计值fy=300MPa,截面设计弯矩M=120kN·m,截面下部受拉。
2 配筋计算
构件截面特性计算
A=180000mm2, Ix=5400000000.0mm4
查混凝土规范表4.1.4可知
fc=14.3MPa ft=1.43MPa
由混凝土规范6.2.6条可知
α1=1.0 β1=0.8
由混凝土规范公式(6.2.1-5)可知混凝土极限压应变
εcu=0.0033
由混凝土规范表4.2.5可得钢筋弹性模量
Es=200000MPa
相对界限受压区高度
ξb=0.550
截面有效高度
h0=h-a's=600-35=565mm
受拉钢筋最小配筋率
ρsmin=0.0021
受拉钢筋最小配筋面积
Asmin=ρsminbh
=0.0021×300×600
=386.88mm2
混凝土能承受的最大弯矩
Mcmax=α1fcξbh0b(h0-0.5ξbh0)
=1.0×14.3×0.550×565×300×(565-0.5×0.550×565)
=547278464N·mm >M
由混凝土规范公式(6.2.10-1)可得
αs=M/α1/fc/b/h20
=120000000/1.0/14.3/300/5652
=0.088
截面相对受压区高度
ξ=1-(1-2αs)0.5=1-(1-2×0.088)0.5=0.092
由混凝土规范公式(6.2.10-2)可得受拉钢筋面积
As=(α1fcbξh0)/fy
=(1.0×14.3×300×0.092×565)/300
=743.31mm2
3根18钢筋,As=763mm2
嗯谢谢
2024-09-02 广告
1,是钢筋混凝土,而不是钢筋混泥土!
2,承受的设计弯矩值M=130K/m?没有这种单位。看是不是M=130KN-m?
3,采用C30混泥土?应该是C30混凝土。
如果是这样,我来试着为你解析一下。
初拟梁断面为:梁宽b=250mm;梁高h=500mm。保护层厚取a=25mm。
材料是C30砼,钢筋为三级(HRB400)
通过有关配筋计算,得到结果:
选配5D18,配筋面积为As=1272mm2,强度复核,M=154.84KN-m>130KN-m
选配4D18,配筋面积为As=1257mm2,强度复核,M=153.24KN-m>130KN-m
这两种配筋结果,均满足要求。
谢谢你提出的问题,仔细看了一下题确实是我在问题的时候数值出现错误