消防什么规定里有厨房烟囱,排油烟管道的规定
《农村防火规范》GB50039-2010关于厨房烟囱的规定:
6.1.2 用于炊事和采暖的灶台、烟道、烟囱、火炕等应采用不燃材料建造或制作。与可燃物体相邻部位的壁厚不应小于240mm。
烟囱穿过可燃或难燃屋顶时,排烟口应高出屋面不小于500mm,并应在顶棚至屋面层范围内采用不燃烧材料砌抹严密。
烟道直接在外墙上开设排烟口时,外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙至少250mm。
6.1.3 烟囱穿过可燃保温层、防水层时,在其周围500mm范围内应采用不燃材料做隔热层,严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014关于排油烟管道的规定:
9.3.12 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
扩展资料:
《建筑设计防火规范》中关于排油烟管道的规定,为防止火势通过建筑内的浴室、卫生间、厨房的垂直排风管道(自然排风或机械排风)蔓延,要求这些部位的垂直排风管采取防回流措施并尽量在其支管上设置防火阀。
由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置70℃时动作的防火阀,将会影响平时厨房操作中的排风。
根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,规定公共建筑厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处要设150℃时动作的防火阀,同时,排油烟管道尽量按防火分区设置。
参考资料来源:汨罗市人民政府-关于发布国家标准《农村防火规范》的公告
《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 第九章通风和空气调节9.3.12有规定:公共建筑的厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
防火阀要靠近防火分隔处设置,暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口,在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。同一建筑内,可能会存在多种用途的房间或场所,如办公建筑内设置的会议室、餐厅、锅炉房等,属于同一使用功能。
扩展资料
由于厨房中平时操作排出的废气温度较高,若在垂直排风管上设置 70℃时动作的防火阀,将会影响平时厨房操作中的排风。根据厨房操作需要和厨房常见火灾发生时的温度,本条规定公共建筑厨房的排油烟管道的支管与垂直排风管连接处要设 150℃时动作的防火阀,同时,排油烟管道尽量按防火分区设置。
当在同一建筑物内设置两种或两种以上使用功能的场所时,如住宅与商店的上下组合建造,幼儿园、托儿所与办公建筑或电影院、剧场与商业设施合建等,不同使用功能区或场所之间需要进行防火分隔, 以保证火灾不会相互蔓延。
这个只管公共建筑内的厨房,住宅里面的厨房不管的,家里没有规定,自己掌握。
希望有帮助到您,有不清楚可以追问